La empresa para la que trabajo utiliza sensores de agua conductivos de nivel de punto para determinar el nivel de agua en un tanque pequeño. El fabricante de estos sensores ha demostrado tener un control de calidad muy poco confiable y casi el 30% de los sensores que compramos para ellos fallan en el campo. Esto es muy malo para nosotros porque nuestras máquinas generalmente se encuentran en ubicaciones remotas, lo que hace que a las compañías les resulte costoso enviarles técnicos para que las revisen.
Hemos visto las siguientes alternativas
Sensores capacitivos
Estos sensores vienen con un tornillo en la parte posterior para ajustar la distancia de detección. Hemos intentado determinar un ajuste estándar de fábrica, pero algunas de las unidades que hemos recibido con el ajuste estándar han necesitado ajustes. Parece que los sensores dependen de la temperatura / humedad, etc. Esto, en mi opinión, hace que estos sensores sean una mala solución.
Óptico
Estos sensores funcionan muy bien hasta que una película se desarrolla en la superficie
También estamos muy restringidos en nuestras opciones de montaje. Los sensores se montan en un tubo de visión de 1 "ID, 1.25" OD conectado en paralelo con el tanque. Hay 3 orificios roscados M12x1 en el lado del tubo de la vista donde se atornillan los sensores. Un sensor en la parte inferior, un sensor en el medio y otro en la parte superior.
Si estas restricciones no estuvieran en su lugar, recurriría a los interruptores de flotador, pero como están, me parece que la mejor solución es un sensor conductor personalizado.
Mi idea es encontrar primero algún tipo de electrodo de 2 pines que se atornille en el orificio roscado M12X1. Luego, desarrolle un circuito para conectarse a uno de los electrodos (555 temporizador que genera una sinusoide) y un detector en el otro electrodo que detecta cuando los electrodos están cortocircuitados por el agua.
El problema que estoy encontrando es encontrar electrodos adecuados. ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre lo que podría usar, o alguna otra solución potencial? He adjuntado una imagen de nuestro tubo de visión actual y el sensor que usamos actualmente.
Nuestro sensor actual tiene el generador / detector de señales dentro de él, y debido a los problemas constantes que hemos tenido con esta compañía, mi gerente no quiere considerar la idea de que nos hagan electrodos según su diseño actual.
La interfaz en la que entra el sensor es una carcasa de 1.25 "con paredes de 0.25". La rosca de tornillo que debe encajar es M12x1
Hay una oportunidad de cambiar el tamaño de la rosca / tamaño del orificio si hay una solución disponible disponible.