Aquí está la configuración que utilizo.
DadoqueelsistemaDAQsolopuedeleerlosvoltajesprimero,registrolosvoltajesmedianteunaresistenciadederivación.Peronecesitolos"valores actuales" al final. El transductor hará que la corriente varíe entre 4 y 20 mA.
Si la resistencia es constante con respecto a la corriente, podría dividir las lecturas de voltaje en resistencia y obtener la corriente en el bucle.
Pero observé que la resistencia no es la misma para diferentes corrientes. Por ejemplo, para una corriente constante de 20 mA, la resistencia es 248.74ohm y para 4 mA 248.27ohm. ¿Es mejor en ese caso obtener una expresión de calibración (corriente a voltaje) y calcular las corrientes de esa manera en lugar de tomar una resistencia constante?