La medición de la carga y la potencia de entrada sin carga de un transformador le da una idea de carga razonable, pero no es estrictamente precisa. Las pérdidas en el transformador no son constantes y dependerán de lo que haga la carga, incluso con un voltaje de entrada fijo.
La mejor manera de medir la potencia de carga es medir la potencia de carga. Coloque el medidor RMS en el secundario del transformador para medirlo directamente. Si está tratando de medir las pérdidas en el transformador, entonces desea medir tanto la potencia de entrada como la de salida. La potencia de salida será menor y la diferencia serán las pérdidas en el transformador.
Otra forma menos invasiva pero más elaborada de medir las pérdidas sería con la calorimetría. Casi toda la energía perdida se convertirá en calor. Si mide esta potencia térmica, sabrá con bastante precisión cuánto está perdiendo el transformador. Si también mide la potencia de entrada, puede calcular la potencia de salida. Tenga en cuenta, sin embargo, que el método de calorimetría para medir la potencia de pérdida es inherentemente muy bajo filtrado. Dicho de otra manera, la lectura tardará entre segundos y minutos en alcanzar un nuevo estado estacionario.