¿Es suficiente un relé con una clasificación de 20 amp para manejar la corriente de un calentador de agua residencial?

2

En Israel, las casas generalmente tienen un cilindro de agua caliente en el techo del edificio que está conectado a una unidad de calentamiento de agua solar, pero que también está conectado a un elemento de calefacción eléctrico que se enciende desde el interior de la casa si no hay sol.

Mi objetivo es volver a cablear el interruptor interior para que se conecte a un relé y luego controlar el calentador desde el control remoto. Planeo hacer esto usando Arduino o Rasperry Pi conectado a internet.

Mi pregunta es, asumiendo (verificaré esto dos veces) que el calentador utiliza una potencia máxima de 4000 vatios (4 kW), que dividida por 220 voltios es de alrededor de 18.2 amperios, tendrá un relé capaz de manejar 20 amps ser capaz de manejar tal carga? Estoy pensando en usar el SparkFun Beefcake Relay Control Kit

Tengo la impresión de que con los elementos calefactores generalmente no hay un aumento repentino de la electricidad y que no tengo que preocuparme de que se disparen, a menos que algo vaya terriblemente mal, Dd prohibir.

Además, SparkFun escribe que, "¡Hay algunos rastros bastante fuertes que conectan el relé a los pines de carga, pero los terminales de 2 pines solo tienen una capacidad máxima de 8A! Si planea conectar una carga más grande, necesitará Soldadura directa al tablero. ¿La soldadura directa al tablero me permitirá pasar una corriente tan alta?

Gracias.

    
pregunta Big Joe

4 respuestas

2

Probablemente lo hará, pero puede que no dure mucho tiempo, ya que está cerca de la corriente máxima del relé.

Aquí hay algunas sugerencias:

  • Use un relé de corriente más alta. Prolongará la vida del relé. (30A, 40A o incluso 50A)
  • Haga su propio PCB con pistas más anchas para AC.
  • Use optoacoplador en lugar de un solo transistor. Aislará su controlador de la CA.
  • Agregue amortiguador a su PCB.
  • Lea esta pregunta , formulada por mí, proporciona mucha información sobre cómo cambiar las cargas de CA.
respondido por el Triak
0

Absolutamente no haría esto. Creo que sería un gran peligro de incendio. Encuentre un relé de alto voltaje clasificado para 25 amperios o lo que sea, pero con una bobina clasificada para un voltaje bajo. Por ejemplo, 12V o 24V o 5V. Esto no será tan caro. Instálelo de acuerdo con el código eléctrico local. Si es un relé de 5 V, puede controlarlo directamente con el arduino (verifique los requisitos actuales), pero en el peor de los casos, podría usar un transformador de 24 V para energizar la bobina y cambiar el 24 V con relé más pequeño. En la medida de lo posible, evite poner en una caja cosas de bajo y alto voltaje.

    
respondido por el mkeith
0

Recomendaría no usar un relé montado en la placa para esta corriente. En su lugar, vaya con un contactor de carril din más alto.

Como el Finder 22 series. (por ejemplo: 22.32.0.012.4340)

Todavía puedes usar el relé de la placa arduino para controlar la bobina del contactor.

    
respondido por el Jeroen3
-1

puede usar el contactor magnético como interruptor final, y usar el relé como un interruptor de encendido / apagado para el MC. y puede elegir qué capacidad de MC prefiere usar.

    
respondido por el mac v

Lea otras preguntas en las etiquetas