Convertir los datos de resistencia del transformador de vatios a ohmios

2

Versión corta: ¿Cómo puedo convertir los valores de resistencia del transformador de vatios a ohmios?

Versión larga: en PSS / E, la resistencia del transformador puede ingresarse como valores unitarios (base del sistema o base del transformador), o como valor de MW (creo que esto representa una pérdida a plena carga).

¿CómopuedoconvertirlosvaloresdelcódigodeE/S3alcódigodeE/S1?EsoesdesdepubasadoenelkVdebobinadoylaclasificacióndeMVAdelsistemahastalapérdidadecargatotalylaimpedanciaporunidad(parareactancia).

Voltagelevel:125/11kVSystemMVArating:100MVATransformerrating:35MVA

Miintentoderesolverestosepuedeencontrar aquí (código MATLAB en ideone).

    
pregunta Stewie Griffin

1 respuesta

1

Observé algunos resultados de pruebas de transformadores para un transformador de 60 MVA 132 / 33kV, y encontré esto en los resultados de las pruebas:

Esto parece sugerir que la resistencia, en porcentaje en la base MVA del transformador (60 MVA), es simplemente Pérdida de carga [W] Base Base MVA del transformador [MVA]. En este caso, eso es 381,000 W ÷ 60,000,000 MVA = 0.635%. Ingrese esto para 'Código de E / S 2'.

De manera similar, el porcentaje de impedancia en la base de MVA del sistema (típicamente 100 MVA) sería de 381,000W ÷ 100 MVA = 0.381%. Ingrese esto para 'Código de E / S 1'.

    
respondido por el Li-aung Yip

Lea otras preguntas en las etiquetas