¿Cómo controlo el brillo de una luz de calle LED?

2

Actualmente estoy usando un relé de estado sólido DC-AC ERI (número de modelo 001J) con un microcontrolador PIC16F para controlar el funcionamiento de una luz de calle con LED. He puesto un código PWM en el microcontrolador. Puedo ver una variación en el voltaje en la entrada del relé de estado sólido (correspondiente al código). Sin embargo, la intensidad del cabezal de luz de calle LED (que se ejecuta en una red eléctrica de 220 VCA) conectado a la salida del relé de estado sólido sigue siendo la misma. ¿Estoy haciendo algo mal o hay un dispositivo con el que puedo reemplazar el relé de estado sólido para garantizar un funcionamiento sin problemas?

    
pregunta Abhishek Vasu

3 respuestas

1

No voy a trabajar. Los emisores LED ellos mismos son dispositivos de corriente constante inherente.

Sin embargo, la luz de la calle es probablemente un producto comercial empaquetado, diseñado para aceptar un voltaje constante, e incluye una fuente de alimentación de corriente constante. Por lo general, estos son modos de conmutación, que tienden a ser intrínsecamente multi-voltaje, porque cuando ven una tensión más baja, simplemente mantienen el interruptor abierto un poco más, lo que consume más corriente.

Además de trabajar en la alimentación de CA del mercado mundial (es decir, 100V Japón a través de 277V USA trifásico), esto también les da a la capacidad natural de atravesar las caídas de tensión con brillo total.

Es probable que también tenga algunos condensadores para atravesar esos cruces por cero de CA sin hacer brillar el LED (lo que molesta a las personas en movimiento en relación con una fuente de luz puntual, algunas luces traseras de los automóviles lo hacen).

Por lo tanto, a medida que lo atenúa al alterar el voltaje, solo se corta más y se tira más corriente para mantener el brillo máximo.

Nunca funcionará. Debe desmontar la luz y reemplazar la fuente de alimentación con una que sea apta para atenuar.

    
respondido por el Harper
0

Ha proporcionado un número de pieza parcial y ningún enlace a la hoja de datos. Este dice que puede ser encendido por cero o encendido aleatorio.

Figura1.ExtractodelahojadedatosdeERISSR.

Siseactivaelvoltajecero,siempreseencenderácuandolaredatravieseelpuntodecerovoltiosydécicloscompletosdelared.NopuedesatenuarelusodeesetipodeSSR.

Ustedquiereunoquepermitalaactivacióndevariables(o"aleatorias" en la terminología de ERI).

Figura 2. Control de ángulo de fase usando triac / SSR.

    
respondido por el Transistor
0

sugeriría:

  1. Intente cambiar los valores de PWM. Si está esperando un cambio de brillo para un valor de PWM en particular, es posible que no obtenga ese valor de PWM determinado.
  2. Si está utilizando una luz de calle de alta intensidad que podría estar usando una entrada de CA para controlar los LED, es posible que no pueda controlar el brillo, ya que el circuito de rectificación interno puede tomar solo un rango de entrada específico y puede cambiar vagamente el promedio. . voltaje recolectado a través del cambio de ciclo de PWM.
  3. Sin embargo, puede colocar la entrada de CA en un circuito de atenuación de la lámpara como se muestra en aquí . No estoy seguro de una configuración de Led.
respondido por el Kartik Madhira

Lea otras preguntas en las etiquetas