¿Necesito conexión a tierra para RS-485 si está aislada galvánicamente?

2

Estoy diseñando una comunicación RS-485.

La interfaz de comunicación está aislada. Por lo tanto, solo la línea de no inversión e inversión se conectará fuera del cable.

Sé que tengo que incluir la conexión a tierra para que la interfaz RS-485 sea perfecta. Sin embargo, estoy corto en el número de terminales que puedo usar.

¿Estará bien si la interfaz está aislada y la línea de no inversión e inversión se sube y baja con una resistencia de 47k Ohm?

¿La resistencia desplegable de 47K ohmios de alguna manera hará que el nivel de trabajo del sistema se nivele al mismo nivel de la red, incluso si la tierra de la señal no está conectada?

    
pregunta Steve

1 respuesta

1

Sí funcionará. Quizás 47k sea poco a alto (es una resistencia muy grande). Depende de cuántos nodos conectarás. 47K está bien para cada nodo, pero luego puedes poner una resistencia inferior adicional en ambos extremos.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

El Vcc y el GND son rieles de alimentación flotantes de cada fuente de alimentación independiente, el blindaje del cable está conectado a tierra. Las GND de los nodos no están conectadas entre sí, así como la Vcc.

    
respondido por el Marko Buršič