POE Battery Survey Toolkit

2

Quiero probar mi mano para producir una fuente de alimentación de batería POE para usar con un punto de acceso [AP] para realizar estudios topográficos.

Mi solución es un paquete de 11.1v LiPo 3s y un cargador para un carro de control remoto con capacidad para 5000 mah y 12 V - > El convertidor elevador de 48V de Ebay, conecta los dos juntos y luego conecta el 48V a un conector RJ45 y presta energía portátil para el AP.

Preguntas -

1) Dado el consumo de energía nominal de 200 mw, ¿qué vida obtendría con la batería? 2) ¿Como el estándar POE permite alguna negociación en la fuente de alimentación, simplemente presentaría 48V a los pines apropiados de la conexión Cat5 o necesito algo de lógica allí? 3) ¿Me gusta lastimar mi AP con esta solución?

    
pregunta Craig Mitchell

1 respuesta

2

PoE (Power Over Ethernet) no es tan simple como simplemente proporcionar 48V. Hay alguna señalización analógica que va y viene. No se permite que una fuente de alimentación PoE proporcione el 48V hasta que se produzca alguna negociación. En el extremo del dispositivo, podría funcionar si 48V siempre se aplica, suponiendo que el dispositivo fue diseñado para manejar eso (es compatible con PoE). Sin embargo, eso está fuera del estándar PoE, por lo que no está garantizado.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas