¿Necesita alimentar dos o más UPS a una batería común?

2

Deseo diseñar un sistema que permita que múltiples fuentes de alimentación ininterrumpida funcionen con una sola batería de 12V, asegurándome de que no haya consecuencias indeseables inesperadas.

Normalmente ya tengo varios suministros de energía que no se pueden imprimir y que solo deben suministrar energía durante menos de 20 a 25 segundos, normalmente, ya que el generador de reserva de combustible LP normalmente suministra a todos los dispositivos / circuitos conectados dentro de los 14 a 17 segundos de la falla de la red eléctrica de CA. El total es de 3 a 4 segundos. detección (pérdida de voltaje), el generador se inicia en 5 segundos, y la detección de RPM (hasta velocidad) y la transferencia de carga se produce en 7 a 8 segundos.

Desde la pérdida de potencia, detección, inicio y & la transferencia no es (no puede) ser instantánea < 1 segundo, no solo las computadoras, sino también el módem DSL y 2 set top boxes (necesitan más de 3 minutos para arrancar), las VTR profesionales (utilizadas principalmente como fuentes de reproducción) - DVD las grabadoras cuando se utilizan, etc. tienen que tener una potencia continua.

A lo largo de los años, he pasado por hmm 3 o 4 juegos de dos baterías de UPS de 12V x cuatro o cinco UPS X $ 19 - $ 26 baterías = ¡MUCHO DINERO!

Me doy cuenta / entiendo que cada UPS tiene su propia carga y detección de voltaje de la batería, por lo que utilizo una sola (con suficiente capacidad / capacidad) y, por lo tanto, solo se puede permitir / usar un UPS para cargar la batería. A menos que alguien pueda recomendar un diodo de bloqueo MEJOR y uno que tenga suficiente capacidad de corriente directa que el NTE 6087 Si. Barrera Schottkey doble rectificador (diodos). Tienen las siguientes características-especificaciones: Prv - 45V Max, Ifsm - 150A, Ip - 30A, y Vf .82 @ 30A Colocaría el cátodo en el B + procedente de los UPS que NO mantendrán la batería.

A menos que el generador de respaldo / espera NO se inicie, ningún UPS debería / ENCENDERÁ 'por más de 30 segundos. Para mantener los cables de 12 V CC de la batería de trabajo PESADO, utilizaré el cable # 8 < 4 'para uno y el # 6 > 8' para la otra combinación de UPS suministrados por la segunda batería de servicio EAVY. Planeo usar el n. ° 14wg Romex y los enchufes y receptáculos de CA estándar para encaminar la CA (línea y / o UPS) a la ubicación más cercana al equipo que necesite respaldo de UPS hasta que el generador pueda soportar la carga.

Precauciones, sugerencias, correcciones, etc. invitadas y BIENVENIDAS.

    
pregunta Ms. Robin A

2 respuestas

1

Suena razonablemente bien (sin un análisis detallado).

El diodo seleccionado suena muy aceptable para los períodos de uso que prevé.
 La batería estará esencialmente completamente cargada en todo momento, por lo que la caída inferior a 1V debería ser aceptable.
 Sería posible organizar un MOSFET como un "diodo" para que haya incluso menos caída hacia adelante, pero probablemente no valga la pena la complejidad adicional.

Una precaución: es muy posible que los UPS individuales no toleren el funcionamiento del pozo sin batería en modo de carga. Si no "ven" una batería, esto puede afectar su capacidad para pasar al modo operativo cuando sea necesario.

Puede ser mejor o necesario deshabilitar los circuitos de carga del UPS de alguna manera en todos los UPS menos uno y conectar los sistemas directamente sin diodos.

Si la conexión directa no es viable, es posible colocar una batería muy pequeña en el lado del diodo de cada UPS sin carga para que pueda ver esta batería con fines de carga. Esta batería no necesita estar en buenas condiciones. Tan pronto como se cargue el UPS y el voltaje de la batería "local" comience a disminuir, la batería principal conectada al diodo asumirá la carga.

    
respondido por el Russell McMahon
1

También puede diseñar su propio UPS grande, a menos que necesite múltiples UPS para varias zonas dentro de su entorno. es decir, en caso de que un interruptor automático se dispare / reinicie en la caja de interruptores. o desea permanecer con los inversores de capacidad relativamente pequeña ubicados en cada UPS. También debe diseñar alrededor de la caída de voltaje desde el punto de batería común y cada inversor / inversor local. Dado que la carga que se requiere que proporcione el nuevo sistema de batería es más de lo que el sistema de carga está diseñado para manejar, usted necesita actualizar el sistema de carga. También debe agregar disyuntores o fusibles en cada línea que sale del sistema de batería común en Caso de un corto en cualquiera de estas líneas.

También será su responsabilidad que UL certifique estos cambios. Las leyes locales / regulaciones de seguros pueden hacer que esta idea sea menos factible de lo que cree.

    
respondido por el David Johnson