El interruptor de láminas permanece ENCENDIDO

2

Tengo un interruptor de lámina del anemómetro conectado a un uC con un pull-up de 10K. Entonces tengo un filtro RC para rebotar alrededor de 500Hz. Este es el caso:

Unanemómetrobastanteantiguoconectadoamiplacaalimentaelinterruptordelá[email protected]"bajo" en el pin de Estados Unidos. Parece que permanece ENCENDIDO a aproximadamente 2V5 cuando está magnetizado. Ahora hay otra placa que alimenta el interruptor de lengüeta a 5V. El sistema puede ver un "bajo" en su entrada. Creo que esto tiene que ver con las características de CC de la unidad de usuario y registra 2V5 como "bajo" cuando en un 3V3 esto no es cierto. Si obtengo un nuevo anemómetro, mi sistema puede ver un "bajo" y contar los pulsos.

¿Esto tiene que ver con el envejecimiento del interruptor de láminas? El sistema de 5V puede ver un pulso, pero ¿por cuánto tiempo?

    
pregunta Nick

1 respuesta

2

Después de la sugerencia de Brians, ¡cambié el pasador de entrada a Tristate y resolvió el problema! Aparentemente, el problema apareció cuando cambié de pines de entrada a un pin de captura del temporizador y estaba configurando el pull-up como predeterminado.

Gracias por señalarlo.

    
respondido por el Nick