Yo sugeriría usar cables separados para el retorno de corriente ("tierra de suministro") y tierra digital. Conéctelos en cada extremo a través de una resistencia de pequeño valor. Supongamos que los cables en su cable son 0.5 ohmios. Si no separó su suministro y la conexión a tierra digital, perdería dos voltios (de 24) en su cable. Una pérdida de energía del 8% en el cable no es maravillosa, pero no es lo peor del mundo. Por otro lado, el nivel del suelo en el consumidor de energía sería un voltio más alto que en el suministro, lo que significa que una lógica 1 que se emitió como 3.3 voltios se vería en el otro extremo como solo 2.3
Si la fuente de alimentación principal estuviera conectada a la lógica digital con una resistencia de 1 ohmio en el lado de tierra, habría dos vías a través de las cuales podrían fluir las corrientes de tierra: directamente a través del retorno de suministro (0,5 ohmios), o bien a través de Resistencias de dos ohmios y tierra de datos (2.5 ohmios). La tierra de suministro aguas abajo estaría a 0,83 voltios por encima del nivel de tierra de la fuente, pero las dos tierras digitales estarían dentro de 0,17 voltios una de la otra (en el suministro, la tierra digital estaría a 0,33 voltios por encima de la tierra de suministro; en la carga, la tierra digital estar a 0,33 voltios por debajo de la tierra de suministro).