generador al cableado de la casa

2

Vivo en el sur de la Florida y, como tal, necesito tener generadores para huracanes.

Tengo 2 generadores, un pequeño inversor de 3300 vatios y un gran generador de 9000 vatios.

Editar: Mi plan es usar solo 1 generador a la vez. Mis 2 generadores son: Small Generator Generador más grande . Estoy buscando una solución que me permita usar el Genset más silencioso de la noche a la mañana y el más potente durante el día. No busco usar ambos a la vez.

El pequeño inversor es lo que uso de la noche a la mañana para satisfacer las necesidades, como el equipo para acuarios, la ventana de CA, la nevera y el congelador. Funciona muy bien, es muy silencioso y eficiente y funciona durante toda la noche. Sin embargo, me gustaría tener la opción de alimentar algunas de mis cosas más grandes durante el día sin el gran generador y unas 240 cosas como la bomba de la piscina, la estufa, etc.

Estoy planeando tener una conexión de generador instalada en mi panel eléctrico. junto con una desconexión para no alimentar de nuevo la red.

La potencia

240 es básicamente 2 120 circuitos fuera de fase. Lo que me gustaría saber es ¿puedo considerar que cada pierna es independiente? ¿Puedo conectar mi generador de 120 vatios a 1 tramo y solo asegurarme de que mis "líneas cruciales" funcionan con este tramo? Durante la noche me aseguraría de que todos mis 240v Breakers estén apagados.

Cuando quiero alimentar mis cosas de 240 V durante el día, puedo desconectar el pequeño inversor y conectar mi generador más grande. Luego, en mi panel, elegir las 240 cargas que deseo y activar los interruptores para las 240 cargas que quiero ejecutar.

¿Cómo lograría esto? ... Mi pequeño generador tiene una salida TT-30R. Obtendría un cable y lo conectaría a un conector L14-30, pero solo a un lado. El gran generador tiene una salida nativa de L14-30, por lo que podría usar la misma conexión del generador para eso a 240 V completos.

Sé que existe la posibilidad de que mi carga esté desequilibrada. Sin embargo, no ejecutaría el aire acondicionado durante el día y los amplificadores de funcionamiento de la nevera, el congelador y el acuario son bastante bajos. así que en el gran esquema de las cosas creo que terminaría bastante equilibrado. No estoy buscando hacer este bricolaje, estoy evaluando la viabilidad antes de intentar contratar a un electricista. Además, me resulta útil entender un poco las cosas antes de contratar a alguien. No todos los comerciantes son iguales y yo, lo que hacen, tiene que tener sentido para mí antes de hacerlo.

    
pregunta V Britt

4 respuestas

2

Lamento hacer esto, pero voy a tener que caer en esto.

NO LO HAGA!

Este es uno de esos, "Si tiene que preguntar, no puede costearlo", escriba las preguntas. Solo en este caso, es "Si tiene que preguntar, alguien saldrá herido".

Haz esto bien. Contrate a un electricista e instale un interruptor de transferencia. Si haces esto tú mismo, hay una buena posibilidad de que hagas algo mal. Si es así, en el mejor de los casos serás muerto o herido de gravedad. Tenga en cuenta que este es el mejor de los casos: el auto-darwinismo es, por su naturaleza, autolimitado. Mucho peor es la posibilidad de que mates a un trabajador de una compañía eléctrica cuando olvidas desconectarte.

Lamento ser duro, pero claramente no sabes lo suficiente como para saber qué evitar. No juegues con esto a menos que tengas experiencia o un mentor que lo haga.

    
respondido por el WhatRoughBeast
0

Suponiendo que ambas máquinas son de 120 V, no veo bien este final. El problema es que es probable que no se ejecuten exactamente a la misma frecuencia o en una relación de fase de 180 grados que necesita para obtener 240V de dos fuentes de 120V. También me preocuparía la posibilidad de que una o ambas máquinas tengan un lado de su salida atado al suelo del marco (esto tiende a ser un poco variable con pequeños generadores).

Obtenga una máquina de fase dividida adecuada y un equipo de conmutación adecuado si desea hacerlo.

    
respondido por el Dan Mills
0

Si tienes dos líneas de 120 V en tu casa que producen 240 V juntas, entonces no te preocupes por equilibrar las dos. Sus vecinos podrían encargarse de eso y ese sistema está diseñado para tener (algunos) desequilibrios.

Sí, creo que puedes tratar cada pierna de forma independiente. Pero Simon Richter comentó que su pregunta debe haber sido sobre la situación fuera de la red. Sin embargo, esa situación no está claramente descrita.

Usted dice: "Tengo 2 generadores, un pequeño inversor de 3300 vatios y un gran volumen de 9000 vatios generadores". Pero esta frase no aclara qué es exactamente lo que tienes. ¿Tiene un pequeño inversor de 3300 vatios y lo considera como un generador? ¿Y realmente tiene 'un gran volumen de generadores de 9000 vatios' (en plural)? Tal vez podría reformular esa parte de su pregunta para que sea más clara. En este momento, creo que tiene un generador de 3.3 kW (y lo denomina inversor) y un generador ruidoso de 9 kW. ¿Es eso correcto?

No tengo idea de los conectores de EE. UU. y sus codificaciones, por lo que tal vez alguien más pueda ayudarlo con eso.

Acerca de la conexión de la red. WhatRoughBeast respondió que podría 'olvidarse' de desconectar la red y matarse a sí mismo oa un trabajador de una compañía eléctrica en el proceso, aunque la ley del darwinismo también se aplica a aquellas personas que no tienen una conexión a tierra adecuada. Línea eléctrica en la que trabajan. Pero para hacer que 'olvidar desconectar' no sea un tema, le aconsejo usar un interruptor de doble tiro, para que la red se desconecte automáticamente cuando se conecta un generador. Implemente esto en consecuencia para cada generador / inversor que conecte.

    
respondido por el joe electro
0

Estos proyectos tienen que ver con la seguridad.
Si la molestia de usar cables de extensión para alimentar el equipo principal durante un corte de energía es demasiado grande o si tiene demasiados cortes de energía. ¿Por qué no invertir en un generador de respaldo permanente?

  

¿Puedo conectar mi generador de 120 vatios a 1 tramo y solo asegurarme de que mis 'líneas cruciales' funcionan con esta pata? Durante la noche me aseguraría de que todos mis 240v Breakers estén apagados.

Mirando los esquemas, usted podría usar el generador grande para alimentar su casa. Necesitará un interruptor de transferencia.
Sin embargo, tenga en cuenta los disyuntores de 30 A en B y R, estos disparos son independientes . Es decir, cuando uno de ellos se dispara debido a una sobrecarga de 120 V, una parte de su sistema de 240 V aún podría estar en funcionamiento, creando todo tipo de equipo de alimentación fantasma de negocios divertidos.
Como está construido en este momento, consideraría que este generador es inadecuado para alimentar una casa.

Aunque podría ser posible usar monitores de voltaje para proteger esa situación, estoy seguro de que no está de acuerdo con el código local.

El uso del inversor de 120 V sería mucho más complicado, esto requeriría un interruptor de transferencia secundario para asegurarse de que todas las cargas de 240 V estén desconectadas. Dice que I would ensure all my 240v Breakers are off es un problema, ya que su esposa, hijo o ayudando a un vecino podrían no hacerlo.

    
respondido por el Jeroen3