Trabajando en un proyecto en el que deseo monitorear el medidor de agua a través de un sensor magnético que detectará el disco magnético giratorio. Es muy similar al proyecto que esta persona ha logrado:
Mi problema es que mi medidor de agua está a unos 200 pies hacia la calle. Así que mi plan sería colocar el sensor y el amplificador operacional en el "pozo" del medidor y luego enviar los pulsos al contador de pulsos en la casa. Esto se haría por dos metros (un riego y un agua potable normal).
Mi pregunta es: ¿será suficiente la caída de voltaje de la salida de 5v del amplificador operacional después de 200 pies de cable de irrigación de 18 AWG que planeo usar?
Mi plan era enviar el envío de 12V al medidor y usar un 7805 para apagar las cosas allí o, de nuevo, ¿estarán bien los 5V de más de 200 pies?
¿Qué pasa con la protección contra el aligeramiento? ¿Cómo puedo minimizar esos problemas? ¿Tendría sentido algún optoaislador o eso realmente no ofrecería protección?
Estoy abierto a otras sugerencias que incluyen el uso de un microcontrolador en el "pozo" del medidor, pero creo que el op-amp es la solución más simple.
En el ejemplo de Ed, él tiene una resistencia variable para la referencia de 2V, es posible que desee usar algún IC de referencia para eso ya que el mío estará expuesto a más condiciones ambientales.
EDITAR:
¿Qué pasa con algunas otras soluciones? Transmisión inalámbrica del pulso? ¿De esta manera solo necesitas enviar energía al medidor?
¿Qué pasa con algún tipo de solución de fibra? ¿La electrónica en la caja del medidor pulsando una luz?
Dado que parece que la caída de voltaje no será una gran preocupación, mi mayor preocupación ahora es la protección de los dispositivos. Planearía conectar esto a un chip Contador de 1 cable y luego tener un < - > Gateway Ethernet en la red. Mi preocupación es exponer la red y todos los demás equipos a daños por rayos a través de la red de 1 cable que consistirá de 200 pies a un metro, y luego de 250 pies a otro metro, todo en tierra en Florida.
¿Qué pasa con el uso del cable blindado Cat5e?