Tengo un banco de 48v formado por 24 celdas de 2v 500Ah. Para simplificar y recuperar más rápidamente después de un corte de energía, uso 4 cargadores inteligentes Noco Genius 12v. Si tiene acceso a las celdas individuales, entonces puede usar un hidrómetro y verificar el estado de carga por celda y si tiene una celda difícil, entonces puede lidiar con eso.
Es muy importante que los cargadores que utilices tengan cables flotantes. Esto se debe a que, como han dicho otros, el cargador 1 tiene un cable negativo a la conexión a tierra y usted agrega el cargador 2 a la batería 2, el cable negativo del cargador 2 que también está conectado a tierra ahora también está conectado al cable positivo de la batería 1. Esto crea un circuito. a través del suelo y cortocircuita la batería 1.
Los cargadores bancarios en general comparten las mismas fuentes, por lo que no son buenos para los bancos de serie. Hay algunos con la protección adecuada incorporada pero aún no son efectivos debido a las bajas tasas de carga. por ejemplo, 12v 4battery bank charger food para aplicaciones en serie con capacidad de 24A. tome la capacidad total una división por el número de baterías: 6A ea. un banco de 240Ah tomará aproximadamente 48 horas para recargarse completamente. esto agrega el tiempo extra para la absorción y la recarga.
Ahora, si usa 4 cargadores individuales de 24A, se necesitarán 12 horas para recargarse.
El uso de cargadores inteligentes de 5 etapas o más garantizará que las baterías estén siempre sincronizadas y siempre cargadas con la menor pérdida de líquido. Solo asegúrese de no cargar estas baterías, ya que esto causará problemas con la disponibilidad del banco. la división de carga es tomar una carga de 12 o 24v y aprovechar el banco para ello. esto establece el banco por esa corriente de carga y causará tasas de descarga desiguales y, por lo tanto, puede (y generalmente lo hace) dañar esa batería. Esto se ve fácilmente cuando el banco de 36 V intenta impulsar la corriente a través de una batería muerta de 12 V. trata de cargar esa batería ya que alimenta la carga y esto hierve la batería muerta.
en resumen: use cargadores inteligentes de buena calidad que tengan cables flotantes y asegúrese de tener al menos el 10% de la calificación de Ah de sus bancos en la capacidad del cargador. El uso de 4 cargadores individuales no se suma para la capacidad. Uso en la capacidad de los cargadores como capacidad de carga total. y no mezclar y combinar los cargadores. Utilice 4 de los mismos cargadores exactos. de esa manera todas las especificaciones y cálculos son iguales.