Carga el banco de baterías de 48V con 12V

2

Tengo un banco de baterías de 48V formado por 4 baterías de 12V de ciclo profundo en serie. Mi cargador solo tiene opciones de 12V y 24V.

He considerado usar relés para poner las baterías en paralelo y cargarlas a 12V. Supongo que tiene que haber una mejor manera. Idealmente, una que permita que las 4 baterías permanezcan en serie.

¿Hay un método común para hacer esto? ¿Qué efecto tendría cargar una batería de 12V en las otras tres en serie?

    
pregunta curtis

6 respuestas

3

La solución común, desafortunadamente, es usar un cargador de 48V.

Puedo pensar en dos problemas potenciales con la carga de las baterías en el circuito. Primero, desea que las baterías tengan la misma carga, ya que están en serie. Si los cobra de uno en uno, mientras hay una carga en el banco, es posible que no estén sincronizados, algunos cargados, otros menos cargados. Si elimina la carga mientras se está cargando, esto no sería un gran problema, supongo, pero cargarlos en serie aún sería mejor en términos de mantenerlos sincronizados.

Segundo, podría haber algún tipo de problema de conexión a tierra. ¿Su cargador conecta a tierra el terminal negativo de la batería a tierra? ¿Tiene una tensión nominal de aislamiento? ¿Su banco de 48 V o el inversor se conectan a tierra de 48 V? Solo para ser explícito, imagina esto. Su cargador negativo está conectado a tierra. Cuando carga la batería inferior, no hay problema. Cuando cargue la próxima batería, en realidad estaría cortocircuitando la batería 1 + directamente a la batería 1, a tierra. Eso sería malo.

¡Buena suerte!

    
respondido por el mkeith
3

En mi opinión, la mejor manera de cargar esas baterías es usar cargadores individuales de 12V para cada batería para que todos se carguen al mismo tiempo. Sin embargo, usted DEBE asegurarse de que la salida de cada cargador esté completamente flotando con respecto a la conexión a tierra. La mayoría de las cargas DO tienen salidas flotantes, pero algunas tienen el cable negativo conectado al terminal de tierra de la red AM. Tienes que comprobar.

Obviamente, los 4 cargadores deben ser idénticos.

La razón por la que sugiero que cargue las baterías individualmente es que disminuye la posibilidad de que una o más de las baterías se carguen o estén sobrecargadas.

Es probable que también sea menos costoso que comprar un cargador dedicado de 48V; los cargadores de buena calidad de 12V a menudo se venden a precios decentes.

    
respondido por el Dwayne Reid
0

Cargar las baterías de 12 voltios individualmente sería una cosa mala, ya que querrá que todas las baterías del banco de 48 voltios estén en el mismo estado de carga.

Idealmente, deberías usar un cargador de 48 voltios, pero creo que sería aceptable usar dos cargadores de 24 voltios, uno en cada mitad del banco.

Tenga en cuenta que muchos cargadores marinos o de vehículos recreativos reclaman que cargan dos o más bancos de baterías; sin embargo, todas sus salidas tienen una base común, por lo que no se pueden usar en su situación.

    
respondido por el Peter Bennett
0

Tengo un banco de 48v formado por 24 celdas de 2v 500Ah. Para simplificar y recuperar más rápidamente después de un corte de energía, uso 4 cargadores inteligentes Noco Genius 12v. Si tiene acceso a las celdas individuales, entonces puede usar un hidrómetro y verificar el estado de carga por celda y si tiene una celda difícil, entonces puede lidiar con eso.

Es muy importante que los cargadores que utilices tengan cables flotantes. Esto se debe a que, como han dicho otros, el cargador 1 tiene un cable negativo a la conexión a tierra y usted agrega el cargador 2 a la batería 2, el cable negativo del cargador 2 que también está conectado a tierra ahora también está conectado al cable positivo de la batería 1. Esto crea un circuito. a través del suelo y cortocircuita la batería 1.

Los cargadores bancarios en general comparten las mismas fuentes, por lo que no son buenos para los bancos de serie. Hay algunos con la protección adecuada incorporada pero aún no son efectivos debido a las bajas tasas de carga. por ejemplo, 12v 4battery bank charger food para aplicaciones en serie con capacidad de 24A. tome la capacidad total una división por el número de baterías: 6A ea. un banco de 240Ah tomará aproximadamente 48 horas para recargarse completamente. esto agrega el tiempo extra para la absorción y la recarga. Ahora, si usa 4 cargadores individuales de 24A, se necesitarán 12 horas para recargarse.

El uso de cargadores inteligentes de 5 etapas o más garantizará que las baterías estén siempre sincronizadas y siempre cargadas con la menor pérdida de líquido. Solo asegúrese de no cargar estas baterías, ya que esto causará problemas con la disponibilidad del banco. la división de carga es tomar una carga de 12 o 24v y aprovechar el banco para ello. esto establece el banco por esa corriente de carga y causará tasas de descarga desiguales y, por lo tanto, puede (y generalmente lo hace) dañar esa batería. Esto se ve fácilmente cuando el banco de 36 V intenta impulsar la corriente a través de una batería muerta de 12 V. trata de cargar esa batería ya que alimenta la carga y esto hierve la batería muerta.

en resumen: use cargadores inteligentes de buena calidad que tengan cables flotantes y asegúrese de tener al menos el 10% de la calificación de Ah de sus bancos en la capacidad del cargador. El uso de 4 cargadores individuales no se suma para la capacidad. Uso en la capacidad de los cargadores como capacidad de carga total. y no mezclar y combinar los cargadores. Utilice 4 de los mismos cargadores exactos. de esa manera todas las especificaciones y cálculos son iguales.

    
respondido por el CrazyCanuck
-1

puede cargar 4 baterías 12v en un sistema de carga de 24v, pero la capacidad de la batería (AH) debe ser la misma; de lo contrario, el tiempo de carga también será bajo (AH). La batería se cargará temprano. Debe verificar la capacidad del chager como mínimo 24v / 10A. no se mencionó la capacidad de producción y amp; Capacidad de Chager.Pero 12v / 80AH o 13 placas de batería, 4 Nos pueden cargar en este cargador. Por favor, con mucho cuidado, conecte la serie TWO Battery, de modo que este es un juego. También conecte otro juego, para que cada juego tenga un extremo + ve Terminal y amp; el otro extremo tiene el terminal -ve y luego conecta dos conjuntos como paralelo, enciende el cargador, selecciona 24v & establezca la velocidad actual .dont use in invertor & UPS. Indio.

    
respondido por el Germanus paul
-2

Escuchen que son baterías y sí, debes tener mucho cuidado de no cruzar los cables, ya que esto cortocircuitará la batería. Sin embargo, puede cargar 48 voltios con un cargador de 12 voltios. Solo tomará mucho más tiempo. Cuanto más lenta sea la carga de la batería, más vida obtendrá de ella. La carga a un alto nivel hace que la batería se dañe más rápidamente y que la batería pierda su vida útil. Tengo un scooter que conecté en un banco de baterías de la serie. Utilizo un cargador de 12 voltios para cargar la batería, que es de 36 voltios. Se tarda aproximadamente de 10 a 12 horas en cargarse, pero hace tres años que el scooter funcionó y las baterías funcionan y cargan un gran fluido. Todavía está bastante lleno. Ahora podría retirar las pilas y ni siquiera sabrían que estaban usadas. Tenga cuidado compre el cargador correcto si desea un tiempo de carga más rápido, pero si tiene planeado un evento de fin de semana, enchúfelo el jueves. Todo el mundo quiere ser más experto en tecnología que el siguiente: una posición es pos neg es un cable es un cable. paja. Oh no, asegúrese de que el sintetizador de control de puerto de la base de datos de la serie 1-9 dv se conecte a la computadora mega ac de la ruta 5 del switch 5, sí, sí, sí. Obtenga un cargador. Lea todas las instrucciones que compre y sepa cómo usarlas. Apégate a eso y todo funcionará, deja de intentar manipular cosas o espera que haya una forma secreta de hacerlo y obtén las herramientas para el trabajo.

    
respondido por el realguy