Condensador en serie y paralelo para diagnosticar APC Smart UPS 1000VA

2

Brother tiene APC Smart UPS 1000VA y noté un zumbido agudo proveniente del UPS: Creo que es por el capacitor del filtro de potencia. imgur.com/675sy.jpg ">

(Imagine todos los recursos desde enlace , ya que mi hermano no me permite abrir UPS)

Digo esto porque UPS modelo 2003 y sé cuando las tapas electrolíticas envejecen, en algún momento se secan sus electrólitos y, por lo tanto, hacen ruido de zumbido.

  1. ¿Estoy en lo correcto, o existe la posibilidad de que el transformador haga un zumbido agudo (improbable, ya que el ruido es intermitente y desaparece durante unos segundos)?

  2. Ese límite es 2700uF, 40V y me cuesta mucho encontrarlo localmente. Pero tengo 2200uF, 35V caps, por lo que estoy pensando:

  3. Conecte dos tapas de 2200uF, 35V en serie para obtener las tapas teóricas de 1100uF, 70V: ¿cálculo correcto?

  4. Conecte dos tapas teóricas de 1100uF, 70V en paralelo para obtener una tapa teórica de 2200uF, 70V: ¿cálculo correcto?

  5. Supongo que la tapa alta 2700uF, 40V es probable que sea el filtro de la fuente de alimentación, por lo que se reemplaza con 2200uF teórico, tapa de 70V para confirmar la sospecha, ¿no está mal?

  6. También tengo un medidor de ESR: ¿qué valor tiene el valor de límite incorrecto frente a buen límite leído para confirmar sospechas?

  7. ¿Qué otro componente posible hace un ruido de zumbido tan agudo en el UPS? (El UPS está fuera de garantía desde hace 5 años y ahora está obsoleto el modelo, por lo que APC no está interesado en el pago)

pregunta sekharan

1 respuesta

4

Para 2 use un 3300 uF, 40+ V. Eso es un valor de capacitancia más estándar que 2700 uF. Y es posible que haya otros que tengan más de 40 V disponibles y aquellos a 40 V.

Para 2 su cálculo es correcto. Sin embargo, esto reduce la capacitancia por lo que no iría de esa manera. Yo iría con 4 o 5 en su lugar.

    
respondido por el Brian Carlton