¿Cuáles son los riesgos de alimentar el motor de CA del ventilador con el atenuador Triac?

2

Voy a reemplazar el potenciómetro de resistencia actual con el esquema triac controlado por arduino, probablemente este módulo.

Lo voy a cargar con 6 motores, 300W cada uno.

  1. ¿Qué tan malo será el EMI? ¿Podría conectar el amplificador de audio? a la misma linea)?
  2. ¿Influiría sustancialmente en la potencia reactiva     ¿Sección de mi factura de electricidad? Estoy ubicado en un edificio industrial en el país que tiene cargos por energía reactiva.
pregunta Gleb

2 respuestas

3
  

¿Cuáles son los riesgos de alimentar el motor de CA del ventilador con un regulador Triac?

  1. El control de velocidad puede no funcionar muy bien. Casi todos los motores de ventilador de CA son motores de inducción. Los motores de inducción están diseñados inherentemente para funcionar a una velocidad determinada por la frecuencia con muy poca capacidad de control por reducción de voltaje. Sin embargo, los motores de ventilador de baja potencia del tipo de polo sombreado y de condensador dividido permanente (PSC) del motor de inducción se pueden controlar de esa manera. Sus motores de 300 vatios son un poco más grandes que el motor normal (150 W o menos) que se controlan de esa manera y pueden sobrecalentarse si no están diseñados para ese servicio. También pueden tener un rango de control más limitado.

  2. La reducción electrónica de voltaje distorsiona la forma de onda de la corriente extraída de la fuente.

  

Voy a reemplazar el potenciómetro de resistencia actual con el esquema triac controlado por arduino, probablemente este módulo.

Parece que tendrá que programar el control de activación de retroceso de fase para cada ventilador. ¿Has considerado eso?

  

¿Qué tan malo será el EMI (podría conectar el amplificador de audio a la misma línea)?

Deberá diseñar el filtrado para tratar con la EMI

  

¿Influirá sustancialmente en la sección de potencia reactiva de mi factura de electricidad?

Una corriente de carga distorsionada tiene un efecto similar a la corriente reactiva y reducirá el factor de potencia total, pero no el factor de potencia de desplazamiento. Es probable que el efecto en el medidor sea aumentar la sección reactiva de la factura. El aumento porcentual puede ser pequeño dependiendo de otras cargas. La adición a la potencia reactiva no es aritmética, sino proporcional a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la corriente de distorsión y la corriente reactiva convencional.

    
respondido por el Charles Cowie
1

No funcionará porque necesita activar aleatoriamente el SSR para el motor, no el cruce por cero. Los motores se sacudirán constantemente.

EDIT: en realidad estoy equivocado, los SSR no tienen una cruz cero, sino que la MCU tiene una entrada de un detector de cruces cero a bordo, pero sin esquemas no puedo decir más, pero probablemente funcione.

El opto triac es probablemente MOC3051 como se ve en otros tableros de la misma marca, que es un opto triac mejorado para trabajar con cargas inductivas. Si se producen problemas, aún puede montar amortiguadores entre L y las salidas L.

  1. La EMI: puede instalar un filtro EMI adicional en el lado de la red si tiene problemas.
  2. Hoy en día, un control de ángulo de fase todavía se usa ampliamente en la industria. El control del ángulo de fase en sí no genera potencia reactiva adicional, sino que genera armónicos de alto orden que pueden eliminarse con el uso de estrangulamiento o filtro.
respondido por el Marko Buršič