¿Por qué hay una corriente de carga diferente en dos generadores de CC idénticos en operación en paralelo?

2

Soy un estudiante universitario. Mientras realizábamos el experimento de operación paralela de dos generadores de CC, notamos que la carga compartida por los dos generadores era diferente. La corriente de carga total era de aproximadamente 21 A. El primer generador entregaba 20 A y el otro entregaba 1 A. A pesar de cumplir con todas las condiciones necesarias de operación en paralelo, ¿por qué la corriente de carga es tan diferente? Creo que debería ser igual en ambos generadores.

    
pregunta Gurpreet

1 respuesta

4

En el mundo real, obtener fuentes de voltaje paralelas para compartir la carga no es fácil.

El problema es que no hay dos generadores exactamente iguales. Si uno produce solo un poco más de voltaje que el otro o tiene una resistencia interna ligeramente menor, tomará la mayor parte de la carga.

Por ejemplo, si tenemos dos generadores que se supone que producen 100 V, pero uno de ellos realmente genera 101 V, tomará la mayor parte de la carga. El siguiente ejemplo asume que cada uno de los generadores tiene una resistencia interna de 1 ohmio.

(Los números se han redondeado para que no se sumen exactamente)

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Kevin White

Lea otras preguntas en las etiquetas