Conexión de una fuente de alimentación de 230 V a un transformador de toma central

2

Acabo de comprar un transformador toroidal de potencia pequeño, que tiene una toma central en el primario. Está diseñado para usarse a 115 V o 230 V; las derivaciones en el primario están marcadas como 0 V, 115 V, 230 V. Solo quiero usarlo con una red de 230 V.

¿Cuál es la forma correcta de conectar el primario a la red eléctrica? Creo que tengo que conectar el cable de 0 V al neutro y el cable de 230 V a la fase, pero ¿qué pasa con el cable de 115 V? ¿Debo conectarlo en algún lugar o simplemente aislarlo y dejarlo flotar?

    
pregunta Enrico

1 respuesta

4

Aísle el cable de 115 voltios para que no se acorte a nada: emitirá 115 voltios cuando el transformador esté energizado. ¡Definitivamente no lo conecte a Neutral o 230 voltios!

    
respondido por el Peter Bennett