¿Por qué un dispositivo requeriría al menos 10 m de cable entre su toma de corriente y el panel de servicio?

11

Encontré esta advertencia en un pequeño trozo de papel, con un protector de sobrevoltaje Insignia :

  

NO instale este dispositivo si no hay al menos 30 pies (10 metros) o más de cable entre la toma eléctrica y el panel de servicio.

¿De qué podría tratarse esto? ¿Cuáles son las probabilidades de que el dispositivo esté realmente diseñado para hacer uso de las propiedades de ese tramo de cable de más de 11m?

Además, ¿cómo diablos está bien tener una restricción como esta? ¡Nuestra caja de servicio está ubicada de manera óptima en el centro de una casa pequeña! La mayoría de los puntos de venta y los aparatos están a una distancia de 10 m del cable desde la caja.

    
pregunta Dan Ross

1 respuesta

9

Para limitar la corriente y el voltaje máximos en caso de un cortocircuito.

La resistencia adicional entre la fuente de energía y un protector contra sobrecargas limita el pico de voltaje máximo al equipo protegido. Ese fue un buen consejo.

Cerca del panel del interruptor, la corriente de cortocircuito disponible es considerablemente mayor que al final de un largo tramo de cable. La resistencia y la inductancia de los cables más largos a veces son importantes.

Hace años, ayudé a cablear un edificio comercial. Todo el cable había sido retirado, y todo lo que quedaba era instalar los receptáculos dúplex. Bueno, comencé en el punto más alejado, al menos 75 pies, desde la entrada de servicio. Sin saber qué interruptor alimentaba qué, para desconectar la alimentación de cada caja, simplemente corté los cables para disparar el interruptor.

Bueno, eso funcionó muy bien, hasta llegué a una caja que estaba a solo unos pies del panel. Cuando corté esos cables, la corriente era tan grande que el flash me cegó temporalmente. Cuando recuperé la vista varios segundos después, me di cuenta de que mis guantes estaban en llamas. Hizo tropezar el rompedor 20A; pero cuando lo reinicié, pude notar la sensación de que los contactos dentro del interruptor automático se habían arqueado y estaban casi soldados entre sí.

Aquí hay un extracto de una Littelfuse PDF.

  

El aparente 'pinzamiento' de la tensión resulta del aumento   caída de tensión (IR) en la impedancia de la fuente debido a la mayor   corriente. Debe entenderse claramente que el dispositivo depende de   La impedancia de la fuente para producir la sujeción. Uno está viendo una tensión   acción del divisor en el trabajo, donde la proporción del divisor no es constante   pero los cambios. Sin embargo, si la impedancia de la fuente es muy baja, entonces la   La relación es baja. El supresor no puede ser efectivo con fuente cero.   impedancia (Figura 2) y funciona mejor cuando la acción del divisor de voltaje   puede ser implementado.

Cuanto más largos sean los cables que finalmente alimentan al supresor de sobretensiones, mayor será la impedancia de la fuente. Y cuanto mayor sea la impedancia de la fuente, menor será la sobretensión en el equipo protegido.

    
respondido por el Mike Waters

Lea otras preguntas en las etiquetas