¿Cómo convertimos el precio por kVA al precio por kW?

2

Me han dicho que dado que kVA es una "unidad" más pequeña, el precio por kW es mayor que el precio por kVA. No estoy completamente seguro de que kVA y kW no sean simplemente unidades, ya que el factor de potencia no es realmente un factor de conversión. Pero podría estar equivocado en mi interpretación. ¿Puede alguien confirmar esta lógica? Gracias.

    
pregunta M-Man

2 respuestas

3

kW = kVA X Factor de potencia. El factor de potencia es un número entre cero y uno porque es el coseno de la diferencia de fase entre voltaje y corriente. Por lo tanto, el kW siempre es igual o menor que kVA para una situación dada.

Precio / kW = Precio / (kVAxpf)

    
respondido por el Charles Cowie
2
  

¿Cómo convertimos el precio por kVA al precio por kW?

Usted paga la energía por kWh (no kW) y la potencia reactiva por kVArh (no kVA).

Para un suministro industrial o un suministro para grandes empresas, también puede pagar

  • MIC (capacidad de importación máxima), que es su capacidad de suministro contratado.
  • Demanda máxima (kWh máximo utilizado en un intervalo de 15 o 30 minutos durante el período de facturación). La idea aquí es desalentar las altas cargas pico.
  • Potencia reactiva o unidades sin vatios. En general, la empresa de servicios públicos debería estar lo suficientemente contenta si mantiene su factor de potencia por encima de 0,95. Si cae por debajo de esto, espere pagar un recargo por unidades sin vatios.
  

Me han dicho que, dado que kVA es una "unidad" más pequeña,

No. Como kWh = kVArh x factor de potencia, y el factor de potencia es siempre < = 1, entonces kVArh es mayor que kWh.

  

el precio por kW es más alto que el precio por kVA.

Verdadero.

  

No estoy completamente seguro de que kVA y kW no sean simplemente unidades, ya que el Factor de potencia no es realmente un factor de conversión.

  • El kWh mide la energía real utilizada.
  • El kVArh es efectivamente la pérdida de energía por parte de la empresa de servicios públicos en su red de transmisión que alimenta una carga reactiva (inductiva o capacitiva) del cliente. Si no cobran por ello, el problema tiende a no solucionarse.
respondido por el Transistor