Estoy usando una resistencia (68 ohmios) para descargar un banco de capacitores con una capacidad de alrededor de 400V. Esta es la gráfica de la corriente y la potencia en la resistencia, como puede ver, hay un pico de 2KW (4.5A). Pero es solo alrededor de 100 ms, no repetiré el pulso en 3 segundos o más. ¿Qué valor debo usar para la potencia nominal de la resistencia? Gracias.

RMS en 2 segundos: ~ 20W RMS en 3 segundos: ~ 13.5W

    
pregunta user291252

2 respuestas

3

Calcula la potencia media. Se usa un promedio simple para potencia, no RMS. Parece que su potencia promedio y el requisito de resistencia harán que una resistencia esmaltada vítrea enrollada con alambre sea una opción probable. El Manual de información de ingeniería de Ohmite indica que para los pulsos individuales en el rango de milisegundos, los cálculos deben realizarse basándose en el supuesto de que todo el calor aumenta la temperatura del cable. Al parecer, el calor se transfiere al núcleo de la resistencia y el aire más lentamente. He visto pulsos de energía que provocan que el cable de resistencia se rompa sin que la temperatura de la superficie exterior de la resistencia se eleve por encima de la temperatura ambiente.

enlace

    
respondido por el Charles Cowie
2

Busque una resistencia con un valor nominal de pulso en el rango 700J +; desde el rango de montaje en chasis de TE, parece una resistencia de 250W. Obviamente, no necesitará mucho de un disipador de calor para < 20W. El de 300W es realmente peor, no des por sentado, este es un servicio bastante grave.

También hay algunas partes interesantes como estas .

Las partes de composición de cerámica son compactas y tienen una buena capacidad de pulso, pero no veo ninguna que pueda manejar su tasa de repetición.

    
respondido por el Spehro Pefhany