¿Cuál es el propósito de los discos cónicos cilíndricos en capas en las centrales eléctricas? [duplicar]

2

Puedes verlos en todas partes. En torres de líneas aéreas, en centrales eléctricas, estaciones de conversión, estaciones de transformación, etc ... A veces son de goma, a veces metálicas, a veces de vidrio, a veces de porcelana. ¿Cuál es el propósito de estos discos cónicos en capas? ¿Por qué estas cosas tienen esta forma?

    
pregunta user74200

1 respuesta

6

Estos 'discos ciclíndricos apilados' son todos AISLADORES, que se usan para proporcionar una CLARACIÓN y DISTANCIA DE CREEPAGE adecuadas entre las partes de alto voltaje y la tierra.

CLEARANCE es la distancia más corta en el aire entre dos conductores. El aire es un aislante con un valor de aislamiento medido en kV / mm. Debe proporcionar suficiente espacio entre las partes para que los arcos no salten por el aire entre las partes.

CREEPAGE es la longitud más corta a lo largo de una superficie entre dos conductores. La superficie de un aislante se contamina con agua, polvo, sal, etc. que es conductora. Debe proporcionar suficiente "distancia de fuga" a lo largo de la superficie del aislador, de modo que la electricidad no pase por el agua, el polvo, la sal, etc. y comience a arquearse.

La forma es maximizar la distancia de fuga (a lo largo de la SUPERFICIE del aislante) y romper el flujo de agua a lo largo de la superficie. (Si tuviera un aislante cilíndrico simple, ¡un riachuelo de agua de lluvia de arriba a abajo causaría un arco!)

Cuandonohaynadadentrodelosdiscos,sellaman"aislantes". Los discos marrones en la foto de arriba son aislantes. Para el uso de la línea de transmisión, normalmente obtiene discos individuales y los une en "cadenas". Cuantos más aislantes haya en la cadena, más voltaje puede soportar.

En la foto de arriba, el aislador es parte de otra cosa.

La foto de arriba es de un transformador de corriente: un dispositivo para medir corrientes grandes (a alto voltaje). El circuito que se está midiendo podría llevar 2,000 amperios a 132kV. El transformador de corriente reduciría la corriente a 1 amperio para fines de medición.

Se requiere que el aislador aísle los conductores de 132 kV a alta tensión, del circuito de medición a baja tensión.

    
respondido por el Li-aung Yip