¿Por qué hay una diferencia potencial entre neutro y tierra (tierra)?

2

Me sorprendió descubrir que el puente neutro y la conexión a tierra en una toma de corriente en la casa dispararon el RCD. Midiendo con un multímetro, de hecho hay 0.1 V entre ellos. Si el RCD se dispara a 30 mA, eso significaría que el cableado de la casa debe tener una resistencia inferior a 3 ohmios. (Suena probable si el cableado de la casa es de alrededor de 0.01 ohm / metro). Por lo tanto, las preguntas son:

1) ¿Por qué hay un p.d. en absoluto?

2) ¿no es un problema para hacer trabajo eléctrico, ya que apagar el interruptor del circuito para el anillo solo desconecta el cable vivo, lo que significa que el RCD todavía puede hacer tropezar toda la casa si los cables neutros y de tierra se tocan?

EDITAR: dado que aparentemente existen diferentes estándares de puesta a tierra, esta pregunta se relaciona con el Reino Unido y con una configuración urbana normal (red eléctrica de 2 hilos y 1 fase). Además, el cable vivo se desconecta en el anillo. Creo que el RCD se dispara porque la diferencia (pequeña) de potencial entre el neutro y la tierra crea una corriente pequeña pero lo suficientemente grande a través del cable neutro, que no se equilibra con la corriente en el cable vivo.

    
pregunta snoopy

3 respuestas

5

1) ¿Por qué esperarías que no apareciera una diferencia potencial? La tierra y la tierra están unidas solo en cajas de distribución / transformador, eso es un largo camino hasta su casa, el cable N generalmente lleva algo de corriente, por lo que su potencial podría diferir ligeramente del suelo.

2) Si considera que un problema para toda la casa es un problema, entonces ese es un problema. Yo diría que la seguridad no está comprometida en absoluto, sino que es impuesta por este comportamiento. Desconectar también la N a través del disyuntor funcionaría.

    
respondido por el Vladimir Cravero
3

Con earth y neutral atados a un panel de distribución, pero neutral se usa para cerrar el circuito de alimentación con live , habrá una diferencia potencial, pero esa no será la razón por la que se disparó el RCD.

Un RCD verifica una corriente equilibrada en live y neutral . Si ha puesto en paralelo live y earth , habrá un desequilibrio en la corriente y, por lo tanto, el disparo del RCD.

    
respondido por el JonRB
1

1) Porque las corrientes en el neutro y en el suelo son diferentes.

2) Apagar el cable activo significa que no habrá corriente en los neutros atendidos por ese interruptor, efectivamente flotándolos, por lo que, aparte de un pico momentáneo causado por la carga acumulada en los neutros, tocarlos al suelo no debería hacerlo. Afecta el balance del RCD.

    
respondido por el EM Fields

Lea otras preguntas en las etiquetas