¿Por qué se seleccionaron 4mA y 20mA? ¿Fue una elección arbitraria? No veo que este método de señalización se use mucho en proyectos de aficionados, ¿por qué? ¿Para qué sirven estos bucles de señalización actuales?
¿Por qué se seleccionaron 4mA y 20mA? ¿Fue una elección arbitraria? No veo que este método de señalización se use mucho en proyectos de aficionados, ¿por qué? ¿Para qué sirven estos bucles de señalización actuales?
Los bucles de 4-20 mA se utilizan mucho en entornos industriales. La señal actual generalmente es menos susceptible al ruido y la pérdida de señal en cables largos. Es especialmente popular para cosas como transductores, donde el transductor se alimenta con la línea de señal. Esto permite una conexión de 2 cables, donde una línea suministra el riel de alimentación (normalmente 24 V) y la corriente devuelta se basa en el valor medido (temperatura, presión, etc.). Esto puede ayudar a ahorrar dinero en el cableado en una planta grande, pero la mayoría de los aficionados probablemente no se preocupan por esas cosas o deben preocuparse por los entornos eléctricamente ruidosos. 4mA permite un consumo de corriente mínimo por parte del transductor, incluso si no hay señal. También proporciona la capacidad de resolución de problemas, lo que permite distinguir entre una señal de 0 y una conexión perdida o una unidad apagada. No sé de dónde provienen los 20 mA, pero 20 mA se pueden soltar fácilmente sobre una resistencia de 500 Ohm para una señal de 0-10V o sobre una resistencia de 250 Ohm para una señal de 0-5V.
El bucle actual de 20 mA se remonta al teletipo de la vieja escuela, el tipo de cosa que podrías haber encontrado en la década de 1950.
Estoy de acuerdo con JustJeff, esto simplemente sucedió. Ya que es una señal y no energía, no desea que la corriente sea demasiado alta (por lo que puede usar un cable de bajo calibre). 20mA no es demasiado alto, comparable a lo que podría encontrar en un puerto DIO en un microcontrolador si tiene suerte. Es al menos un rango de valores que funcionan.
Los he visto utilizados en situaciones en las que la señalización de voltaje simplemente no la corta. La corriente en un extremo de un cable es la corriente en el otro. Esto no es cierto para el voltaje, especialmente para cables largos. Habrá una caída de voltaje significativa en la distancia que puede afectar sus lecturas. La señal actual no tiene este problema.
Lea otras preguntas en las etiquetas current-signal 4-20ma