Protección de retransmisión con amortiguador MOV y RC

3

Voy a construir un circuito de protección para un motor de bomba de 240 voltios. Se cree que cuando el relé corta el motor, genera voltaje nuevamente en el relé y quema los contactos.

Se ha sugerido (en este foro) que un amortiguador MOV y RC salvará el día y los relevos.

¿Alguien me ayudaría con esto? Es lo más apreciado.

Consulte la pregunta original .

P.S. Este es un gran foro. Soy un ingeniero de materiales, pero he aprendido mucho de este foro que me perdí en la escuela de ingeniería.

    
pregunta user40681

1 respuesta

1
  

un circuito de protección para un motor de bomba de 240 voltios.

En realidad, desea proteger los contactos de retransmisión (que usted reconoce).

No especifica el tamaño del motor. Pero eso está bien. Para una audiencia más amplia, en motores más grandes, se utiliza un Arrancador de motor en lugar de un simple relé. Los arrancadores de motor de alta potencia a menudo contienen una rampa de arco. Puede obtener más información en Arc Chute utilizando este enlace.

Esencialmente, una rampa de arco usa el arco en sí (actual) para crear un campo magnético que aleja el arco de los contactos, extinguiendo el arco en los contactos. (Muy común en los interruptores de circuito, por cierto).

En motores más pequeños y usando relés, puede encontrar ayuda en los amortiguadores RC aquí en Ingeniería Eléctrica . Cosas bastante comunes. Esencialmente un 0.1uf (obtenga uno clasificado a 400 voltios) y una resistencia de 100 ohmios (quizás 2 vatios). Comience con un amortiguador RC. No vayas a un MOV todavía.

    
respondido por el Marla

Lea otras preguntas en las etiquetas