Tengo una derivación actual de 50 amperios, Tyco , especificado como "Exactitud clase: 0.5 (0.25 USA) "¿Qué significa 0.25 (USA)? ¿Es de alguna manera equivalente a la clase 0.5 ISO, o significa algo más? No estoy en los EE. UU. Ni en Canadá, y nuestro proveedor tampoco lo sabe.

    
pregunta david

1 respuesta

2

La hoja de datos de Tyco dice que está hecha para cumplir con los requisitos de MIL-S-61B, que es la especificación del Departamento de Defensa de los EE. UU. para derivaciones actuales. El párrafo 3.5 de esa especificación establece que la caída de voltaje de la derivación de corriente debe ser de 50 ± 0,3 milivoltios cuando la derivación transporta su corriente nominal. Como el 0.5% de 50 es 0.25, que está cerca de 0.3, asumo que el 0.5 en la hoja de datos de Tyco significa que la precisión de la derivación es 0.5%, mientras que la referencia a 0.25 USA significa que la precisión es equivalente a 0.25 milivoltios (ligeramente mejor que la especificación de EE.UU.).

    