Lectura de voltaje de tierra extraña

3

Ok, mi primera pregunta aquí. En mi tiempo libre, dirijo una pequeña empresa de PA. El sábado, tuve un concierto en un centro deportivo donde nunca antes había estado. La energía para el evento provino de un tomacorriente estándar de 5 clavijas y 16 A Después de conectarme a mi unidad de distribución, saqué el multímetro y revisé los voltajes. Encontré:

Línea - > Neutro = 230v (en las 3 fases).

Neutral - > Tierra = 0v;

Línea - > Tierra = 0v.

La última lectura obviamente me tiró. A lo largo de los años, he visto todo tipo de voltajes 'flotantes' de tierra a fase, pero nunca a 0v.

Así que verifiqué el voltaje en la toma de corriente en la pared en caso de que mi cable o distro fuera el problema, pero encontré la misma cosa. Luego verifiqué con el encargado del lugar, pero no me ayudó mucho. No había ninguna otra salida en el pasillo, ni él me dejaría entrar en el "agujero de cubículo" de sus cañerías, al menos no sin su electricista presente, etc. con el poder.

Así que configuré, me aseguré de que los micrófonos, etc. fueran seguros e hicieran el concierto.

Entonces, mi pregunta es simple, ¿qué circunstancias producirían una lectura de Línea a Tierra 0v?

    
pregunta F. Bloggs

1 respuesta

2

A menos que haya una falla en el cableado (falta la conexión a tierra), mi mejor conjetura es que alguien fue muy amable contigo y te dio una fuente de energía aislada.

Esto es común en los estudios de grabación: hay (hay) transformadores de aislamiento que hacen flotar completamente la tensión de alimentación de la red de salida.

Una instancia específica en la que participé fue en un concierto de grabación en vivo (Procol Harum) donde el órgano de Hammond tiene un interruptor de arco interno. El arco estaba contaminando todo el sistema de energía y el sonido aparecía proveniente del amplificador de guitarra.

Mover el cable de Hammond a su propio suministro aislado eliminó el problema audible y el concierto (y la grabación) continuaron. El órgano fue reparado al día siguiente.

El escenario común al que solía llamarme eran los eventos en vivo donde el ruido del atenuador de iluminación se estaba introduciendo en el sistema de audio. La solución fue instalar un transformador de aislamiento para todo el sistema de audio, ya sea de una sola fase (si el sistema era pequeño) o las tres fases. Los transformadores que utilizo son unidades Ultra-Aisladoras de Topaz: 5 KVA cada una y se usan individualmente o como triplete para 3 fases.

Las reglas dicen que se supone que debes conectar a tierra la conexión Neutral que proviene de la salida del transformador de aislamiento, pero tuvimos algunos Inspectores Eléctricos bastante comprensivos que nos conocían bien. Nos permitirían NO poner ese saltador después de mostrarles la diferencia en el nivel de ruido con y sin el enlace Tierra-Neutro. Pero eso se decidió individualmente caso por caso.

    
respondido por el Dwayne Reid