Proporción del transformador

3

¿qué sucede si energizamos el lado de hHz de 50 Hz del transformador con 40Hz, no importa la relación de transformación? Supongamos 400/200, transformador monofásico que está diseñado para funcionar a 50Hz. Si le proporciona 40Hz, la salida no se verá afectada por la frecuencia.

    
pregunta Fernandez

1 respuesta

2

Si suministra un transformador con menos de la frecuencia nominal, debe suministrarlo proporcionalmente menos que el voltaje nominal, de lo contrario es probable que se sature. La relación máxima de voltaje / frecuencia (o voltaje.producto de período) que puede alimentar al transformador está limitada por el área del núcleo.

En este caso, su transformador 400/200 50Hz se convierte en un transformador 320/160 a 40Hz. Todavía tendrá la misma relación de transformación. Todavía manejará la misma corriente, por lo que su VA se habrá reducido al 80% del valor de 50Hz.

Si el transformador original ha sido diseñado de manera conservadora, bien sin saturación, tolerará una relación de voltaje / frecuencia ligeramente más alta. Monitoree la corriente de magnetización, es decir, la corriente que toma el primario sin carga en el secundario, en la relación de voltaje / frecuencia nominal correcta. Decida un valor máximo para esta corriente que esté dispuesto a tolerar (el límite es principalmente de calefacción $ / $ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ en bobinas de cobre). Ahora aumente lentamente la tensión primaria, mientras controla la corriente de magnetización. Cuando haya alcanzado su límite, deje de aumentar la tensión aún más.

La razón detrás de este comportamiento es la forma en que el hierro se comporta en un campo magnético. A medida que se aproxima a la saturación, su permeabilidad cae de 2000 a algo más cerca de 1. Es la alta permeabilidad del hierro lo que mantiene la corriente de magnetización manejable. Una vez que ha dejado de funcionar según lo diseñado, la corriente aumenta.

    
respondido por el Neil_UK