¿Algún problema obvio con este sistema domótico de bricolaje?

13

Me gustaría saber si alguien puede detectar algún problema eléctrico grave en lo que estoy tratando de hacer desde un punto de vista eléctrico.

Demostración de Youtube

enlace

Versión corta:

  • Tengo relés de 220V en la casa, conectados a luces y botones pulsadores de 220V
  • Quiero agregar un relé Arduino-controller 220V conectado al primero para enviar "pulsos" cortos de 220V para activar y desactivar los existentes
  • Al agregar el Arduino-relé en paralelo con los interruptores existentes, dejo el "sistema" original intacto. Si el Arduino deja de funcionar, aún puedo usar las luces normalmente, solo perdiendo la automatización.
  • Para detectar el estado de una luz, planeo usar ACS712 hall-effect modules

Soy bueno con el software de escritura, pero soy un novato en lo que respecta al aspecto eléctrico de las cosas.

  • Casitodaslaslucessonpulsadorestemporalesconectadosaunreléde220V
  • Dosubicacionesenlacasadondetodosloscablesestánconectadosagregandounreléde220Venserieconlosinterruptoresdeluznormales,conectándoloaunArduino
  • Seutilizaunsensordecorrientede30amperiosparadetectarelestadodelinterruptordeluz
  • CadaArduino(oalmenosunoenunpaquetedemuchosArduinos,dondeunonoserásuficiente)seutilizaEthernetShieldparaenviar/recibirdatosatravésdeunaredcerrada(nosepuedeaccederdesdeLAN/Internet)

Elreléde220Vqueseconfiguraenestemomentosecolocóensulugarparapermitirquelaslucesseabranocierrendesdemúltipleslugaresdesdeunahabitación.Pienseenelrelécomouncircuitodecontrolde3lados

  • Unladotienelaredeléctricade220Ventrando
  • Unladotienelosbotonesquefuncionancon220V
  • Unladotienelasalidaalabombilla

El220Vesunrelédeencendido/apagado.Cadavezquesepresionaunbotón,cambiasuestado,siemprequesepresioneunbotónmásde0.1segundos(comoseindicaenelmanualdelrelé).

Mielectricistainstalóelreléde220V,noestá'normalmenteabierto'o'normalmentecerrado'.Sisecortalaalimentaciónyluegovuelve,laslucesvuelvenasusestadosanteriores.

ElreléArduinotieneunladode5VparaelArduino,unladode220Vparalaredeléctricaycadarelétieneunacapacidadnominalde20Aa220V.Segúnmiscálculos,unabombillade100Westáalrededorde0.5A,yestoyusandolucesde30W,porloquetengomuchomargendeerror.

Paraactivarelreléderedde220V,todoloquetengoquehaceresutilizarunreléArduinonormalmenteabiertoyactivarelestadocerradodurantemásde0,1segundos.Solonecesitoenviarun"pulso" de 220 V al relé de 220 V.

Esta es la razón principal por la que las luces seguirán funcionando mientras se mantenga la energía. Todo el Arduino puede fallar y las luces normales funcionarán como siempre, solo perderé la posibilidad de control remoto y la programación / programación avanzada.

Más información publicada en el consejo de mejoras del hogar, pero ¿qué El hecho de no publicar aquí no es tan importante desde un punto de vista eléctrico.

Olvidóponerenlafoto:

  • lalínearojasuperiorquellegaalreléde220vesdelaredeléctrica

  • laslíneasrojasenelladoizquierdoydescendentedelreléde220vsiempretienen220venellas.

**DemodeYouTube** enlace

    
pregunta vlad b.

1 respuesta

1

Problemas obvios: bueno si. Como se dibuja en este momento, hay algo de confusión pero:

1: O bien, no obtienes 220 V a tu relé secundario (el que está conectado al Arduino) porque la línea que deja a tu izquierda el relé primario es una línea de señal de activación, en lugar de una línea de alimentación O

2: TIENE 220V en su relé secundario y no puede disparar su primer relé porque la línea que deja su relé primario hacia la izquierda es una línea eléctrica, en lugar de una línea de señal de disparo.

Mi primera recomendación sería volver a dibujar el diagrama con etiquetas claras en todos los cables.

    
respondido por el medivh