voltaje de línea en línea viva 220v

3

Necesito la entrada de ustedes electro-magos. Estoy en Filipinas, la potencia es de 220v, 60Hz. En la mayoría de los lugares hay una ausencia de una línea de tierra.

Muchas personas en nuestra área tienen problemas de ser "golpeadas y mordidas" cuando tocan las partes metálicas de las lámparas de mesa, etc., e incluso descansan en el reposamanos de mi computadora portátil (con carcasa de aluminio).

Para mí es extraño, pero si conecto SOLAMENTE el cable + del probador de voltaje a la línea activa, obtengo una lectura de potencia, generalmente entre 40 y 60 voltios.

No entiendo por qué obtengo una lectura de voltaje cuando me conecto solo a la línea activa. Si realizo pruebas entre la línea y el neutro, obtengo la expectativa de 230v.

Hemos ordenado una varilla de tierra y la conduciremos la próxima semana para conectar a tierra la línea neutral y otra se lanzará a la tierra para que funcione como una verdadera tierra eléctrica.

No está causando grandes problemas (todavía), pero estoy tratando de encontrar la mejor manera de resolver estos problemas.

Saludos, Tim

    
pregunta Tim

3 respuestas

2

Obtienes lectura de voltaje porque es CA, por lo que pasa a través del aire como a través de un capacitor, no significa nada. En cuanto a la conexión a tierra, tenga cuidado, no mate a nadie con ese cable neutro. Conecte a tierra las cajas y los armarios de su equipo y utilice un interruptor de circuito de fuga a tierra. Neutral puede mantener el voltaje por sí mismo (referenciado a tierra).

Editar: es un interruptor de corriente residual, aparentemente.

    
respondido por el Gregory Kornblum
2

La lectura del voltaje del DMM con un conductor flotante no tiene importancia. Usted dice que en su país hay ausencia de neutral y que pondrá una vara y se conectará a neutral. Esto puede ser peligroso, ya que no describió bien las reglas de su país. Si existe el neutro, entonces está conectado a tierra, si no existe, puede tener dos vidas en su lugar (también conocido como sistema de dos fases) u otro circuito que no permita una conexión a tierra a uno de los cables.
Pero digamos que tiene un neutro vivo +: hay que tener una conexión de varilla a tierra entre el neutro y la varilla. Extra, separa neutro y tierra de protección (PE) en un solo punto (en el gabinete eléctrico cerca del medidor de potencia) y se tira de un tercer cable (PE, verde-EE. UU., Verde / amarillo-UE) a todos los enchufes y dispositivos.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Marko Buršič
0

No puedo comentar, así que solo dejaré una respuesta aquí:

Hay dos esquemas de suministro de energía en Filipinas:

  1. Monofásico (línea + neutro), que es más común en las provincias (es decir, no en Metro Manila)
  2. Fase dividida (línea + línea + neutro), utilizada por Meralco (Metro Manila).

Esto también me confundió, honestamente porque esperaba medir 240 V entre el suelo y la línea, sin embargo, estaba obteniendo 120 V para ambas mediciones de línea a tierra.

Más información aquí: enlace (página 5, sección 3.2)

    
respondido por el Darwin Bautista