¿Hay una manera de calcular el calibre de cable adecuado?

3

Estoy buscando el calibre de cable de cobre adecuado para mi proyecto. He encontrado varios cuadros que enumeran la corriente máxima que varios medidores, sólidos y trenzados, pueden transmitir. Los gráficos a menudo no están de acuerdo. Uno dice que un cable de calibre 8 con un trenzado de "7" tiene una ampacidad permitida de 95A, otro dice 40A, otro dice 150A y otro dice 75A para un cable sólido, pero 20A para 43 hilos. He encontrado algunas tablas que dicen que el cable trenzado puede manejar mucha, mucha menos corriente, y otros que dicen que el cable trenzado "podría no" ser capaz de manejar tanto. ¿Cómo sé cuál es la respuesta correcta? ¿Hay alguna fórmula que pueda usar para corregir el calibre correcto?

Específicamente, esto es lo que estoy haciendo:

  • Ejecutando un calentador
  • 12 voltios (debe ser de bajo voltaje por razones de seguridad)
  • alrededor de 40 amperios
  • tal vez 10 metros de cable
  • en una aplicación móvil, por lo que debe estar varado para una mayor durabilidad
pregunta aswine

2 respuestas

4

No hay una fórmula única que haga lo que quieres hacer. Más bien, es una serie de pasos.

1) ¿Cuál es tu poder total? - Ya sabemos la respuesta: 12 voltios a 40 amperios, o 480 vatios.

2) ¿Cuánta energía está dispuesto a desperdiciar en su cable? - Usemos el 5% como ilustración. Como comprobación, esto es 12 vatios. Disipado sobre un cable de 10 metros, esto es aproximadamente 1,2 vatios / metro, lo que parece razonable. El cable se calentará pero no calentará, siempre que el cable no esté contenido en un tramo de cable aislante cerrado.

3) 5% de 12 voltios es .6 voltios. Debido a que el cable se dirige al calentador y también regresa del calentador, la caída de voltaje en un solo conductor es de .3 voltios en 10 metros, o .03 voltios / metro.

4) Dado que la caída de voltaje en el cable ocurre a 40 amperios, la resistencia del cable debe seguir el Voltaje = Corriente x Resistencia, y la Resistencia = Voltaje / Corriente = .03 / 40 = .00075 ohms / metro. Tenga en cuenta que esta es la resistencia máxima permitida. Cualquier valor mayor produce más caída en el cable y más potencia disipada.

5) De la tabla estándar enlace puede ver que un cable de 3 calibres tendrá una resistencia de .000647 ohm / metro, mientras que un cable de calibre 4 tiene .000815 ohms / metro.

¿Este cable es bastante pesado? Sip. ¿Puedes hacerlo mejor? Bueno, solo si estás dispuesto a calentar más el cable. El problema aquí es que la tensión de alimentación es tan baja que no puede permitirse mucha resistencia. Como ilustración de esto, considere 480 vatios a 120 voltios. Luego, la corriente es de 4 amperios, mientras que el voltaje permitido (5%) es de 6 voltios. Luego puede repetir los cálculos anteriores y ver que solo necesita 23 cables de calibre.

Oh, sí, y con 3 ga, quieres estar varado, no por su durabilidad, sino solo para poder doblar los retoños.

    
respondido por el WhatRoughBeast
0

echa un vistazo a la 16 ª ed. de los registros de cableado, BS1716, selección de cables y cálculos de cables. Por supuesto, esta es una publicación británica, por lo que no se trata de "medidores", sino de conductores en sección transversal, en milímetros. Espero que esto ayude ...

    
respondido por el user49674