¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cambio de fase de voltaje de 30 grados entre el primario y el secundario de un transformador Delta-Wye

3

He buscado en este sitio web maravillosamente informativo y he aprendido mucho sobre las conexiones Delta-Wye y por qué habría un cambio de fase en el voltaje entre los dos. También soy consciente de que las conexiones Delta-Delta y Wye-Wye no tienen este cambio de fase. Mi pregunta es: ¿Qué es tan importante acerca de este cambio de fase? ¿Hay pros / contras?

    
pregunta BLUEJAYS13

1 respuesta

4
  

¿Qué es tan importante acerca de este cambio de fase? ¿Hay pros / contras?

Probablemente el punto principal es tener en cuenta que hay un cambio de fase. Por ejemplo, las series secundarias que conectan delta y estrella darán resultados extraños con el resultado a medio camino (15 °) entre los otros dos. (Eso es de memoria y necesita confirmación.)

Una aplicación útil es generar un DC con menos ondulación. Un rectificador trifásico estándar dará 6 pulsos de CC por 360 °.

Figura1.Larectificacióntrifásicadaseisimpulsospor360°.

Alrectificartantolossecundariosdeltacomolossecundarios,podemosobtener12pulsospor360°yreduciraúnmáslaondulación.

  

¿Esposibleobtenermáspulsosqueeldobledelnúmerodefasesenuncircuitorectificador?Larespuestaaestapreguntaessí:especialmenteencircuitospolifásicos.Atravésdelusocreativodetransformadores,losconjuntosderectificadoresdeondacompletasepuedenconectarenparalelodetalmaneraqueseproduzcanmásdeseispulsosdeCCparatresfasesdeCA.Uncambiodefasede30°seintroducedeprimarioasecundariodeuntransformadortrifásicocuandolasconfiguracionesdedevanadonosondelmismotipo.Enotraspalabras,untransformadorconectadoconY-ΔoΔ-Yexhibiráestecambiodefasede30°,mientrasqueuntransformadorconectadoconY-YoΔ-Δnolohará.EstefenómenosepuedeexplotarteniendountransformadorconectadoenY-Yquealimentaunpuenterectificador,yquetengaotrotransformadorconectadoenY-Δquealimenteunsegundopuentedeconexión,luegoenparaleloalassalidasdeCCdeambosrectificadores.(Figuraabajo)Dadoquelasformasdeondadevoltajedeondulacióndelassalidasdelosdosrectificadoressedesplazanenfasea30°unadeotra,susuperposiciónproducemenosondulaciónquecualquieradelassalidasdelrectificadorqueseconsideranporseparado:12pulsospor360°enlugardesoloseis:

Figura1.Rectificadorde12pulsosgeneradoporlossecundariosdeltaywye.

Comoindiquéanteriormente,creoquesepuedenobtenermejorasadicionalesconectandolasseriesdeltaywyesecundariasparacrearotrasfasesparaunamejoraaúnmayor.

Diagramasycitasde Lecciones en circuitos eléctricos - Volumen III donde hay mucho más información.

    
respondido por el Transistor