¿Qué es tan importante acerca de este cambio de fase? ¿Hay pros / contras?
Probablemente el punto principal es tener en cuenta que hay un cambio de fase. Por ejemplo, las series secundarias que conectan delta y estrella darán resultados extraños con el resultado a medio camino (15 °) entre los otros dos. (Eso es de memoria y necesita confirmación.)
Una aplicación útil es generar un DC con menos ondulación. Un rectificador trifásico estándar dará 6 pulsos de CC por 360 °.
Figura1.Larectificacióntrifásicadaseisimpulsospor360°.
Alrectificartantolossecundariosdeltacomolossecundarios,podemosobtener12pulsospor360°yreduciraúnmáslaondulación.
¿Esposibleobtenermáspulsosqueeldobledelnúmerodefasesenuncircuitorectificador?Larespuestaaestapreguntaessí:especialmenteencircuitospolifásicos.Atravésdelusocreativodetransformadores,losconjuntosderectificadoresdeondacompletasepuedenconectarenparalelodetalmaneraqueseproduzcanmásdeseispulsosdeCCparatresfasesdeCA.Uncambiodefasede30°seintroducedeprimarioasecundariodeuntransformadortrifásicocuandolasconfiguracionesdedevanadonosondelmismotipo.Enotraspalabras,untransformadorconectadoconY-ΔoΔ-Yexhibiráestecambiodefasede30°,mientrasqueuntransformadorconectadoconY-YoΔ-Δnolohará.EstefenómenosepuedeexplotarteniendountransformadorconectadoenY-Yquealimentaunpuenterectificador,yquetengaotrotransformadorconectadoenY-Δquealimenteunsegundopuentedeconexión,luegoenparaleloalassalidasdeCCdeambosrectificadores.(Figuraabajo)Dadoquelasformasdeondadevoltajedeondulacióndelassalidasdelosdosrectificadoressedesplazanenfasea30°unadeotra,susuperposiciónproducemenosondulaciónquecualquieradelassalidasdelrectificadorqueseconsideranporseparado:12pulsospor360°enlugardesoloseis:
Figura1.Rectificadorde12pulsosgeneradoporlossecundariosdeltaywye.
Comoindiquéanteriormente,creoquesepuedenobtenermejorasadicionalesconectandolasseriesdeltaywyesecundariasparacrearotrasfasesparaunamejoraaúnmayor.
Diagramasycitasde Lecciones en circuitos eléctricos - Volumen III donde hay mucho más información.