Protección contra cortocircuitos del cable

3

Sé que los cables están protegidos contra cortocircuitos mediante el uso de fusibles / disyuntores. Los cables tienen curvas I²t, que deben comprobarse con fusibles o curvas I²t de cb en la tabla de tiempo / corriente.

Aquí tengo un gráfico impreso del DOC de ABB. Puede encontrar las curvas de MCT y cables I²t.

Elcableestáprotegidocontracortocircuitosdesde0,01s.¿Cómoseprotegeelcablede0sa0,01sduranteelcortocircuito,yaqueloscbs/fusiblesnopuedenfuncionarmásrápidoa50HzAC?Enlatablapodemosverquehayunáreadondeelcablenoestáprotegidocontracortocircuitosyenteoría,lacorrientemáximadecortocircuitopuedeexcederlacurvadeI²tdeloscablesenesaáreadeterminada(enestecasoseríamuyprobable).

¿Cómosedebeprotegerelcableenestoscasos,dondelacorrientemáximadecortocircuitoesmayorquelacurvaI²tdelcableen<0,01s?

ACTUALIZACIÓN:

Entonces,enelejemploanterior,¿elcableestáprotegidohasta3kA?

Algunoscuadrosdefusiblesmeconfundieron,porqueloscuadrosnotienenunalíneahorizontalhastasuclasificacióndecorrientedecortocircuito,enelejemploanterioresalíneahorizontalcontinuaríahastaSCCRsifueramásalta(?)

Megustaríacontinuarconmipregunta:

  1. ¿Quétanrápidolacorrientedecortocircuitoalcanzasuvalormáximo?
  2. ¿Algunavezalcanzaelvalormásalto(calculado),yaqueelfusibledesconectaelcircuitoantesdeeso?
  3. ¿Porquélosinterruptores/fusiblestienenunacorrientenominaldecortocircuitosielcircuitonuncaalcanzalacorrientedecortocircuitopotencial(porsupuesto,debehaberunmargendeseguridad)?
  4. Supongoqueelfusibledesconectaelcircuitoantesdelvalorpicodecorrientes/c,yaquelaselectividaddebemantenerseentrelosfusiblesmúltiples.¿Cuántotiempopuedeserunadistanciaentre2fusiblespararetenerlaselectividad(supongoqueestonoimportamucho,yaquelaelectricidadviajaalavelocidaddelaluz)?Algunosfabricantestienengráficosdeselectividadparasusfusibles(ensumayoría"deben ser al menos dos fusibles de mayor tamaño").
pregunta Chopman

3 respuestas

2

El cable también toma una cantidad de tiempo distinta de cero para soplar; Tiene una cierta masa térmica que necesita ser calentada. Y también me preguntaría qué fuente de corriente puede alcanzar 10kA en 0.01s ...

    
respondido por el pjc50
2

Para corrientes de falla muy altas, no es apropiado usar la curva de corriente de tiempo del interruptor (o fusible) para determinar si un cable está adecuadamente protegido.

En su lugar, uno debe evaluar la energía de paso (I²t). NHP Technical News # 32 brinda algunos detalles sobre cómo se hace esto. .

Los fusibles tienen una energía de paso muy baja (es decir, funcionan rápidamente a altas corrientes de falla). Cuanto mayor es la energía de falla, más rápido se funde el elemento fusible y más rápida se elimina la falla. Las corrientes de falla grandes pueden fundir el elemento fusible en menos de un ciclo de CA.

Esto los hace muy adecuados para proteger cables pequeños y dispositivos sensibles, siempre y cuando no te importe reemplazar los fusibles.

Los contactos de relé son una aplicación sensible donde se prefieren los fusibles a los interruptores automáticos. Un fusible de 6 A evita que los contactos se suelden entre sí en condiciones de falla. Si usa un disyuntor de 6A, debe pasar por cada relé después de una falla y verificar que los contactos no se hayan soldado.

Consulte el folleto de NHP para obtener información sobre enlaces sobre fusibles de BS - página 12 de El PDF tiene un total de I²t (dejar pasar) tabulado para fusibles de 2 amps a 1,250 amps.

Los interruptores de circuito tienen mucha mayor capacidad de paso de energía. Esto significa que algunos disyuntores pueden no proporcionar una protección adecuada contra cortocircuitos a un cable, incluso si las clasificaciones de corriente continua son correctas.

Se proporciona un ejemplo en la página 3 de NHP Technical News # 32 , donde la Figura 2 muestra que un disyuntor XH125PJ32A no sería adecuado para proteger un cable de 4 mm² frente a una corriente de falla de 10 kA. La corriente de falla máxima permitida sería de 6 kA.

He encontrado este problema en el diseño eléctrico práctico que he hecho para la industria. La solución fue usar un disyuntor más pequeño, que permita que una menor cantidad de energía dañe el cable. En otras situaciones, ya estábamos usando el disyuntor más pequeño posible, por lo que la solución fue usar un cable más grande.

También existen cosas llamadas 'interruptores de circuito limitadores de corriente de falla', que pueden interrumpir las corrientes de falla en menos de un ciclo y reducir en gran medida la energía de paso. No son tan buenos como los fusibles, pero son mejores que los interruptores automáticos normales.

El principio de funcionamiento de los interruptores automáticos limitadores de corriente de falla se detalla en Boletín técnico del NHP # 30.

Nota: No tengo ninguna afiliación con NHP. Me refiero con frecuencia a sus boletines técnicos porque proporcionan explicaciones claras y concisas de los temas técnicos.

    
respondido por el Li-aung Yip
1

Considere los interruptores de circuito. Puede detectar la corriente a través del cable y abrir el interruptor automático. Este es un enfoque más complejo. Puede tener más potencial para generar falsos positivos. Sin embargo, puede funcionar más rápido que un fusible.

Los fusibles son útiles, debido a su confiabilidad y simplicidad. Los fusibles no requieren alimentación externa. Pero, pueden tomar tiempo para derretirse.

    
respondido por el Nick Alexeev

Lea otras preguntas en las etiquetas