Sé que los cables están protegidos contra cortocircuitos mediante el uso de fusibles / disyuntores. Los cables tienen curvas I²t, que deben comprobarse con fusibles o curvas I²t de cb en la tabla de tiempo / corriente.
Aquí tengo un gráfico impreso del DOC de ABB. Puede encontrar las curvas de MCT y cables I²t.
Elcableestáprotegidocontracortocircuitosdesde0,01s.¿Cómoseprotegeelcablede0sa0,01sduranteelcortocircuito,yaqueloscbs/fusiblesnopuedenfuncionarmásrápidoa50HzAC?Enlatablapodemosverquehayunáreadondeelcablenoestáprotegidocontracortocircuitosyenteoría,lacorrientemáximadecortocircuitopuedeexcederlacurvadeI²tdeloscablesenesaáreadeterminada(enestecasoseríamuyprobable).
¿Cómosedebeprotegerelcableenestoscasos,dondelacorrientemáximadecortocircuitoesmayorquelacurvaI²tdelcableen<0,01s?
ACTUALIZACIÓN:
Entonces,enelejemploanterior,¿elcableestáprotegidohasta3kA?
Algunoscuadrosdefusiblesmeconfundieron,porqueloscuadrosnotienenunalíneahorizontalhastasuclasificacióndecorrientedecortocircuito,enelejemploanterioresalíneahorizontalcontinuaríahastaSCCRsifueramásalta(?)
Megustaríacontinuarconmipregunta:
- ¿Quétanrápidolacorrientedecortocircuitoalcanzasuvalormáximo?
- ¿Algunavezalcanzaelvalormásalto(calculado),yaqueelfusibledesconectaelcircuitoantesdeeso?
- ¿Porquélosinterruptores/fusiblestienenunacorrientenominaldecortocircuitosielcircuitonuncaalcanzalacorrientedecortocircuitopotencial(porsupuesto,debehaberunmargendeseguridad)?
- Supongoqueelfusibledesconectaelcircuitoantesdelvalorpicodecorrientes/c,yaquelaselectividaddebemantenerseentrelosfusiblesmúltiples.¿Cuántotiempopuedeserunadistanciaentre2fusiblespararetenerlaselectividad(supongoqueestonoimportamucho,yaquelaelectricidadviajaalavelocidaddelaluz)?Algunosfabricantestienengráficosdeselectividadparasusfusibles(ensumayoría"deben ser al menos dos fusibles de mayor tamaño").