Buena pregunta. Nunca antes había encontrado el término "resistencia de protección mínima requerida", aunque estoy familiarizado con el problema.
Diotec Semiconductor tiene una buena nota de aplicación de dos páginas, Bridge Rectifier Fundamentals o Por qué usar los productos Diotec para la rectificación de entrada. En la sección D dicen:
** Limitación actual de irrupción, \ $ R_t, C_L, I_ {FSM} \ $
Una descripción de esto
los parámetros se pueden encontrar en información técnica de Diotec, como
así como en la hoja de datos de la serie MiniDIL . La irrupción solo ocurre
a carga capacitiva, por lo que solo en este caso se requiere una limitación. Eso
Es una buena práctica limitar la corriente de entrada máxima a aproximadamente el 50% de
el valor I FSM clasificado. A menudo, un NTC (termistor) se utiliza como un simple
Solución para limitar la corriente de entrada. Sin embargo, si durante la operación (NTC
bajo resistivo) la red cae y vuelve, existe el riesgo de
corriente de arranque excesiva.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
Figura 1. Limitación de irrupción.
Muchas unidades de velocidad variable, etc., utilizan una resistencia limitadora de irrupción en serie con la fuente de alimentación para limitar la corriente en el condensador, ya que presenta un cortocircuito en el encendido. La hoja de datos de Diotec muestra uno o más entre el suministro y el rectificador. Colocarlo después del rectificador significa que solo se requiere uno. Un circuito de detección de voltaje cerrará SW1 cuando el voltaje del capacitor llegue a un nivel preestablecido: 50 a 80%, espero.
La serie MYSxx parece tener un límite de sobretensión de 10 A, lo que determina la resistencia en serie requerida para un voltaje en particular. Obviamente, si utiliza el tipo de voltaje más alto en, por ejemplo, un circuito de 80 V, se requerirá la resistencia de la serie 8 Ω.