Junta de envoltura de alambre en alta humedad

3

¿Cómo se compara una junta de envoltura de alambre con una junta soldada en condiciones de alta humedad?

¿Corrosión? ¿Electrólisis? Resistencia en las articulaciones que sube?

    
pregunta mcu

1 respuesta

6

Las uniones de envoltura de alambre hechas correctamente son probablemente las conexiones eléctricas más duraderas. Trabajé en la industria de la defensa durante muchos años, durante los cuales la mayoría de las conexiones entre tableros de circuitos se realizaron mediante backplanes que contenían miles de conexiones de envoltura de cables. Cada conexión se realiza envolviendo el cable varias veces alrededor de un pasador rectangular con lados muy afilados. Debido a la tensión de la envoltura, hay una conexión hermética al gas cada vez que el cable toca cada lado del pasador. Una envoltura típica podría tener una docena o más de estas conexiones. En mi experiencia, nunca escuché de un solo fallo debido a una mala conexión de cableado, a pesar de que estos sistemas estaban expuestos a entornos severos, incluidos los submarinos.

    
respondido por el Barry

Lea otras preguntas en las etiquetas