Mi sistema fotovoltaico solar apaga correctamente la alimentación durante un apagón. Quiero anularlo de forma segura

3

Por razones obvias de seguridad, mi sistema fotovoltaico residencial se desconecta de la red si observa que la red no funciona. La cosa es que también se apaga, por lo que durante un apagón de la red, en lugar de proporcionarme energía, pero al desconectarla de la red, el inversor se desconecta tanto de la red como de los paneles, dejándome sin energía. Quiero derrotar con seguridad esta función de seguridad, es decir, quiero poder usar la energía solar cuando la red está abajo sin freír al chico del recogedor de cerezas que trabaja en las líneas para solucionarlo.

Editar para agregar: Esperaba poder hacer algo más inteligente en las siguientes líneas: 1) lanzar manualmente el interruptor de cuchilla para desconectar la rejilla de mi casa. 2) encienda el pequeño circuito de mentiroso que emite un goteo de 240vac (alimentado por una batería de ciclo del motor) para hacer que mi inversor piense que la red está activa y luego utiliza la alimentación del inversor para mantener el circuito de mentiroso de 240vac alimentado (así como el cargador de batería para la batería de la motocicleta). Parece seguro para los empleados de la línea y lo suficientemente simple para construir, suponiendo que el inversor sea engañado.

Tenga en cuenta que SolarCity ahora vende un paquete de baterías junto con la configuración del interruptor que estaba buscando.

    
pregunta Ram

6 respuestas

3

Todos los inversores de conexión a la red DEBEN desconectar el suministro de A / C cuando se pierde la red. Esta es una medida de seguridad para evitar dañar a los empleados de las hidroeléctricas cuando aíslan los sistemas para trabajar en ellos. Debe tenerse en cuenta que los procedimientos estándar requieren que los encargados de la línea conecten a tierra el transformador secundario que han aislado, por lo que es probable que su inversor sufra un cortocircuito si la compañía hidroeléctrica está trabajando en su sistema, y puede dañar su inversor. Cuando Hydro descubra que ha desactivado la función de seguridad sin informarles que se le desconectará de la red de inmediato y le costará a un paquete volver a activarse, sin soportar las multas en que incurra de ESA. Sin embargo, hay inversores de conexión a la red que proporcionan un suministro de A / C por separado que puede encender algunos dispositivos. Este es un sistema separado y siempre se alimenta a través del inversor. Para cargas importantes, necesitará baterías para que actúen como amortiguadores para absorber energía adicional y proporcionar suficiente energía para el arranque. Normalmente, los motores requieren 5 veces la corriente para arrancar lo que necesitan mientras están operando. Por lo tanto, encender su refrigerador solo con energía solar probablemente no funcionará, necesitará una batería para que funcione, después de su funcionamiento, la corriente vuelve a descender y la energía adicional va a la batería. Usted puede comprar un sistema de conexión a la red / isla. Incluirá el sistema que tiene más un banco de baterías y un interruptor de transferencia automática (ATS). La configuración asegurará que cuando se pierda la red, su casa se desconecte de la red y se transfiera al inversor. El inversor se pondrá en marcha en 5 minutos y funcionará hasta que el ATS detecte la red. En ese momento, el inversor cerrará y transferirá su casa a la red y se pondrá en marcha en 5 minutos. Este sistema asegura que el inversor NUNCA esté conectado a la red cuando la red está fuera de servicio. Necesitará que el sistema esté diseñado, inspeccionado y probado correctamente antes de que el sistema hidroeléctrico le permita conectarlo. Tenga en cuenta que un transformador de poste con respaldo proporcionará 13,000 voltios a la primaria si comete un error y fácilmente mata a sus jefes de línea locales. Steve

    
respondido por el Steven
5

Si su inversor se apaga completamente cuando no hay alimentación de línea, es probable que no sea capaz de apagar la CA sin la presencia de CA. Algunos inversores asumen que la línea de alimentación es esencialmente una fuente de 0. Miran el voltaje y deciden qué corriente descargar en él. Estos tipos de inversores en realidad no sintetizan los 60 Hz en sí mismos. Cuentan con que sea una entrada.

Si desea autoalimentarse durante un apagón, debe obtener el inversor adecuado para eso, lo que probablemente cueste más. Entonces, el inversor también tiene que lidiar con no poder mantener la línea al voltaje adecuado, y qué hacer al respecto. Se complica, por lo que muchos inveters requieren que la forma de onda de voltaje ya esté allí.

    
respondido por el Olin Lathrop
4

Si su inversor está conectado a la red, no creo que la función anti-isla sea algo que pueda vencer, ya que es parte de la aprobación de seguridad del inversor (y es una violación grave de la mayoría códigos eléctricos)

Lo que parece que necesita es un inversor separado, fuera de la red con un interruptor de transferencia automática, que mantendrá al inversor aislado de la red eléctrica cuando no esté en uso, pero alimentará sus cargas después de que la red eléctrica se desconecte (con un pequeño retraso , por supuesto). Estos esquemas generalmente involucran bancos de baterías para estabilizar / proporcionar al menos algo de energía cuando ocurren nubes u otras obstrucciones solares.

No puedo decir con seguridad si el modelo en particular al que te has dirigido puede operar en modo fuera de la red. (La gente que conozco que tiene este modelo lo usa conectado a la red).

Teniendo en cuenta los costos que implica un segundo inversor, puede que sea mejor que vaya con un generador de gasolina para su energía de respaldo.

    
respondido por el Adam Lawrence
2

Respuesta corta: configuración híbrida de conexión a la red acoplada a CA.

Respuesta larga: debe agregar un subpanel de CA para carga crítica, un "inversor / cargador híbrido" y baterías a su sistema. El inversor híbrido se encuentra entre el panel principal de CA y el panel secundario. Su inversor (es) de conexión a la red y las cargas críticas están conectadas al sub-panel.

En funcionamiento normal, el inversor híbrido está en modo de espera y su interruptor de transferencia automática interna alimenta la red eléctrica desde su panel principal al panel secundario. También carga baterías a través de la red. Su inversor de conexión a la red alimenta el subpanel, el panel principal y la red a través del interruptor de transferencia.

Durante una interrupción de la red, el interruptor de transferencia del inversor híbrido alterna lo que desconecta el panel secundario de su panel principal. El inversor híbrido ahora alimenta el subpanel a través de la batería y el inversor de conexión a la red se sincroniza con la señal del inversor híbrido. El cargador híbrido del inversor utiliza el exceso de energía del inversor de conexión a la red para reponer las baterías.

Ventajas: agrega la capacidad de respaldo de batería fuera de la red a una topología de conexión a la red existente.

Contras: no se reinicia automáticamente: si las baterías se agotan, todos los inversores se apagan y no se reiniciarán automáticamente hasta que las baterías se recarguen desde otra fuente, es decir, un generador. La topología acoplada en CC elimina esta limitación, pero es más compleja y costosa.

    
respondido por el Erik Friend
1

Necesitaría un UPS separado que solo proporcione energía de reserva para una carga que pueda manejar y lidiar con el desvío de la energía de CC del PV para cargar el UPS en lugar del suministro de la red. Así que toda la declaración de trabajo se realiza en el lado de DC.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
1

Tengo una aurora 6000 y acabo de hablar con sus técnicos. Lo que quieras puedes Hágase de acuerdo a ellos. Usted debe tener una transferencia manual para la entrada Y use el código de desconexión compatible para el aislamiento de la red. Calidad de La señal en voltaje y frecuencia es crítica ya que la aurora lo hará Se apaga solo si la señal de entrada está fuera de los parámetros. Seguro Obtenga una persona calificada para que lo ayude a diseñar e inspeccionar antes de la comisión

    
respondido por el Larry

Lea otras preguntas en las etiquetas