amperios reales vs. lo que se indica en la fuente de alimentación

3

No tengo mucho conocimiento sobre EE, así que me disculpo si parte de mi terminología está desactivada. En el trabajo, necesito configurar un grupo de enrutadores inalámbricos (más de 100) para una granja de prueba y estoy tratando de averiguar qué tipo de regletas de energía usar para alimentarlas a todas.

En las fuentes de alimentación, diría que el promedio de amperios está entre 1 y 1.5. La mayoría de las regletas eléctricas de grado de consumo para una tapa de 120 V a 15 amperios. Estoy tratando de maximizar la cantidad de enrutadores que puedo alimentar con cada tira. ¿Hay alguna forma de estimar los amplificadores frente a la cifra que se indica en la fuente de alimentación?

Lo más probable es que los enrutadores tengan su radio inalámbrica apagada y que, en su mayoría, realicen el procesamiento general y las tareas de lectura / escritura.

¡Muchas gracias!

editar: también hay tiras de 20A, pero sigue siendo bastante restrictivo.

    
pregunta Hrag

5 respuestas

4

¿Está seguro de que sus enrutadores toman 1.5 amps a 120v? Me parece mucho más probable que usen 1.5 amperios a 12 voltios o menos, lo que significa que sus tomas de alimentación de CA solo tienen que suministrar, por ejemplo, 0.2 amperios por enrutador.

    
respondido por el Jim Paris
2

¿Qué suerte te sientes? ¿Cuál es el costo de ser desafortunado?

Puedes jugar juegos con una potencia promedio probable en comparación con el máximo especificado, pero existe un riesgo. La forma totalmente segura es asumir que cada dispositivo siempre consumirá la corriente máxima especificada. Por supuesto, lo más probable es que no todos, pero el problema es que no sabes qué tan por debajo del máximo están la mayor parte del tiempo y cuál es el peor de los casos. Puede intentar medir para obtener valores típicos, pero aún no sabe de qué se trata o cuál es el peor de los casos.

Parafraseando a Harry el Sucio: ¿Sientes suerte? Bueno, ¿verdad, punk? Adelante, subestima tus tiras de poder. ¡Haz mi día!

    
respondido por el Olin Lathrop
1

Normalmente, conseguirías a alguien que te ayude con esto, porque, como otros han mencionado, no es trivial. Debe tener especial cuidado con las corrientes altas, al igual que con los voltajes altos.

Como sugirió Szymon, tal vez las unidades de suministro de energía incluidas no sean la mejor opción; generalmente no son tan eficientes como un suministro industrial que opera a su carga nominal. Además, las clasificaciones de la regleta eléctrica son generalmente optimistas y no se fabrican con gran precisión). No conecte en cadena sus tiras de potencia, nunca . ¿Tal vez investigue tener un sistema de energía personalizado construido que alimente sus enrutadores?

@Olin, aunque estoy de acuerdo en que el peor de los casos es el caso ideal para el dimensionamiento de los componentes del sistema, en la práctica, determinar el peor de los casos es muy difícil. Las clasificaciones actuales de los componentes están ahí para mantener los dispositivos (ya sean regletas de alimentación o FET) dentro de límites térmicos seguros. El cableado de su edificio se clasifica según el aumento de calor esperado en los conductores para una carga determinada. Casi todos los sistemas de construcción tienen un tamaño basado en la carga promedio (los transitorios se pueden ignorar porque no proporcionan un efecto de calentamiento significativo en los cables). Por supuesto, determinar la carga promedio es la parte difícil. Si no fuera así, nunca se podría conectar un bloque de oficinas donde todas las personas entren y enciendan las computadoras por la mañana ...

A los efectos de responder a la pregunta, la carga promedio podría medirse fácilmente utilizando un multímetro en el lado de 12 V y observando la corriente durante unos minutos. (Podría usar un datalogger si así lo desea, pero probablemente sea una exageración). Luego multiplique este número (digamos 1.5A@12V) por la cantidad de dispositivos que desea alimentar y terminará con un número mágico de 150A a 12V o menos. Dudo que tus enrutadores con las radios apagadas se acerquen a esa corriente, por cierto.

Luego, debe verificar que su edificio pueda suministrar la corriente requerida donde la necesita (por ejemplo, 20A @ 110V, 10A @ 230V). Usted necesitará un circuito de CA dedicado para este proyecto.

    
respondido por el Byron Ross
0

Las fuentes de alimentación de las computadoras tienen fuertes líneas de 12 V y son razonablemente baratas. 1kW OCZ Fatal1ty te dará 83A.

En lugar de una fuente de alimentación fuerte, puedes usar algunas más pequeñas. El cableado será más fácil y las PSU antiguas son muy baratas.

    
respondido por el Szymon Bęczkowski
0

Confirme la potencia (voltios-amperios / vatios?) utilizada por un enrutador, divida por el voltaje de entrada para obtener amperios de entrada. Por último, no exceda el 80% de cualquier OCPD (Dispositivo de protección de sobrecorriente < fusible o disyuntor) o la clasificación de la fuente de alimentación.

En cuanto al sistema eléctrico de la instalación, todo lo que tiene que hacer es mapear sus enchufes / circuitos y asegurarse de que no está sobrecargando ningún circuito individual de 120 V & interruptor automático. Sospecho que una buena conexión a tierra, o incluso una conexión a tierra aislada, puede ser una preocupación. Evite el "ruido" y las oleadas.

    
respondido por el G-write