Definitivamente no no extienda el plano de tierra al área de la red eléctrica.
Los relés proporcionan aislamiento de seguridad aquí. Dibuja una línea (real o imaginaria) a través de la mitad de todos los relés. Mantenga todos seguimiento de baja tensión y componentes 'este' lado de la línea, mantenga todos cosas principales 'ese' lado de la línea. Eso asegurará automáticamente que mantengas espacios adecuados entre los lados.
Parece que tiene una combinación impía de conexiones de bajo y alto voltaje en el mismo bloque de terminales. Fácil para la identificación de canales. Perfecto para el error letal. Disponemos de los terminales de control y 24v de un lado. Disponer de todos los terminales de red al otro lado. Ponga los relés en el medio, manteniéndolos separados. Alinee los conectores de control y salida en el mismo orden, si desea una buena identificación visual del canal.
En un tablero de este tipo, no necesita un plano de tierra en absoluto. Mucho mejor simplemente rastrearlo.