LaslíneasdetransmisióndealtovoltajeenAméricadelNortesevenasí.Siuncircuitotrifásicoequilibradousatresfuentesdevoltaje,¿esosignificaríaqueestepoloenlafiguraunoestállevandolascorrientesde6fuentesdevoltajetrifásicas?

Cuandomirolaslíneasdetransmisión,algunasdeellastienensolotres"manos" (no conozco el término exacto) como la de la figura dos, y otras seis como la de la figura uno. Siempre me pregunto cuál es exactamente la razón detrás de esto.

Otra pregunta que tengo es que, si cuentas los cables en la imagen, algunas "manos" tienen tres cables y otras tienen cuatro cables conectados. ¿Por qué? Los tres cables tienen sentido para mí porque eso significa que los cables transportan la corriente correspondiente a tres fuentes de voltaje que están desfasadas 120 grados entre sí. Pero ¿qué pasa con los que tienen cuatro cables?

    
pregunta Jack

2 respuestas

5

En realidad, hay muchos tipos diferentes de torres de líneas de transmisión de alto voltaje en América del Norte, aunque ciertamente ese es un tipo que no es demasiado inusual. Las líneas de muy alto voltaje se sostienen con diferentes torres.

Ni siquiera puedo adivinar de dónde sacaste la idea de que la torre lleva seis líneas trifásicas. Está claramente llevando dos líneas trifásicas, un triplete en cada lado. También hay un cable que atrapa los rayos en la parte superior.

En este caso, los conductores individuales están hechos de varios cables. Esto tiene dos ventajas. Lo primero y obvio es que la capacidad de carga actual se escala con el número de cables. En segundo lugar, desde el punto de vista del campo E, a poca distancia del conjunto de cables, el conjunto parece un solo cable grande. Este haz de gran diámetro es menos "agudo" al campo E, lo que ayuda a reducir las pérdidas de corona. A veces ves el paquete deliberadamente dispuesto en un círculo cuando el voltaje es realmente alto.

Segunda imagen

Ahora has añadido una segunda imagen de varias torres. Aquí puede ver cada línea de torres que lleva una línea de transmisión trifásica con dos cables para atrapar rayos arriba. Si observa detenidamente la imagen de resolución completa, puede ver que cada fase consta de tres cables, y esta vez los espaciadores los mantienen de forma deliberada a intervalos regulares.

    
respondido por el Olin Lathrop
4
  

Si un circuito trifásico equilibrado usa tres fuentes de voltaje,   ¿Eso significa que este polo lleva las corrientes de 6 circuitos?

Esta es la cita de wiki de transmisión de energía eléctrica : -

  

Los cables más gruesos conducirían a un aumento relativamente pequeño en la capacidad   Debido al efecto de la piel, eso hace que la mayor parte de la corriente fluya cerca   A la superficie del alambre. Debido a esta limitación actual,   Se utilizan varios cables paralelos (llamados conductores de haz) cuando   se necesita una mayor capacidad.

Veatambién este artículo de wiki sobre el efecto de máscara de transmisión de energía.

Yendo más lejos, dos juegos de cables trifásicos que comparten la corriente de carga serán más livianos y costarán menos que un juego más grueso.

Por lo tanto, para la transmisión de potencia de larga distancia es ventajoso usar dos circuitos trifásicos para reducir las pérdidas de transmisión de potencia. Para viajes cortos, una torre con tres cables principales está bien. También se usa un cuarto cable y este es un cable de tierra para proteger contra los rayos.

    
respondido por el Andy aka