¿El relé debe "romper" el cable AC-Live o AC-Neutral?

3

Tengo un relé de 230 VCA que cambiará la luz de mi baño y el extractor. La pregunta que tengo es si el cable activo / de fase o el cable de Nutral pasan por el relé.

    
pregunta Rico Strydom

4 respuestas

11

Seguramente esto se especifica en cualquier código eléctrico que se aplique a su jurisdicción.

Coloque el interruptor en la línea directa, no en el neutral.

Incluso sin el código eléctrico, unos segundos de pensamiento también deberían haber revelado la respuesta. Simplemente desde el punto de vista del dispositivo, no importa ya que el dispositivo y el interruptor están en serie. El interruptor en la línea neutral funcionará correctamente.

Sin embargo, considere el voltaje al que estará el dispositivo en ambos casos. Con la línea caliente abierta, todo el dispositivo se encuentra en el potencial neutral. Con la línea neutral abierta, todo el dispositivo está en potencial de línea. Esto no se supone que importa, pero las cosas suceden. Con mucha humedad alrededor, por ejemplo, las superficies externas podrían conectarse a la tensión de la línea a través de la vía de fuga de humedad cuando la línea neutral está abierta pero la línea caliente no.

En los casos en los que hay dos líneas directas que van a un dispositivo, como los dispositivos de 240 V en los EE. UU., debe cambiar ambos. Hay interruptores conectados (DPST) solo para este propósito. Esto no se aplica a algo de baja potencia como la luz de un baño y el ventilador. Solo lo menciono para completar y para ilustrar mejor el punto.

    
respondido por el Olin Lathrop
2

La norma DIN VDE 0100-460 establece que un interruptor SPST no debe colocarse en la ruta neutral. La norma DIN VDE 0100-470 agrega que un interruptor DPST que conmuta tanto al neutro como a la fase debe tener un polo rezagado para el neutral durante el apagado y un polo anterior durante el encendido.

Debe verificar si existe una norma similar para su país.

    
respondido por el Simon
1

Es más seguro usar un relé DPST. Así que cambia tanto la línea como la neutral. Pero recuerde que el código eléctrico en su área podría ser diferente.

Sin embargo, hay más. ¿Dónde va a colocar los relés y cómo va a instalar el cableado? La instalación no debe hacerse wett. A menos que el nivel de protección lo permita.

Recuerde que el baño es un área húmeda donde se aplican reglas específicas para la instalación. Por lo tanto, todas las partes metálicas en el baño deben estar conectadas a tierra y el interruptor es probablemente el llamado interruptor de fuga a tierra o RCD.

Dado que vive en los Países Bajos, se aplica el código eléctrico NEN 1010. El baño está dividido en zonas, cada una con sus propios requisitos. Los tomacorrientes de 230 V no están permitidos y el sistema eléctrico del baño debe estar protegido con un RCD. Entonces, todo depende de dónde quieras colocar tu relevo.

    
respondido por el Decapod
0

Si solo estás cambiando una pierna, definitivamente debería ser el cable CALIENTE. Supongamos que tiene una lámpara y hay un problema con uno de los contactos del zócalo. Tal vez esté doblado y ya no toque la bombilla (he tenido este problema). Apagas la lámpara, sacas la bombilla y estiras un poco la pestaña hacia arriba. ¡POW! Tienes un zap El dispositivo aún tiene energía incluso cuando el interruptor está apagado si solo está cambiando la línea neutral. SIEMPRE debería interrumpir la línea directa, y como se mencionó, sería aún mejor si cambia de ambos.

    
respondido por el DerStrom8

Lea otras preguntas en las etiquetas