¿Cómo conecto un escudo de señal para minimizar el ruido de la proximidad de CA?

4

En mi aplicación propuesta, tendré aproximadamente 30 nodos RS-485 configurados en 3 cadenas separadas ~ 1m de distancia. Es necesario pasar a través de 240v L-N-E, + 5v, A, B, GND en cada nodo. El diseño físico se muestra a continuación, así como un ejemplo de cable .

Estoy preocupado por la interferencia en mis líneas de señal. Habrá aproximadamente ~ 1.6A Triac de corriente conmutada en cada cadena.

¿Cómo conecto el escudo de señal para ofrecer la mejor protección?

    
pregunta davivid

1 respuesta

1

¿Hay un equivalente a este cable en el que el miembro de datos es un cable "star quad"? Un estándar de señalización diferencial en el cable "star quad" correctamente cableado es más resistente a las interferencias.

El cable Star Quad tiene 4 conductores en un círculo (los numeré en el sentido de las agujas del reloj a continuación)
1 2
4 3
Use 1 y 3 en paralelo para una pierna y 2 y 4 para la otra. Esto proporciona una cancelación de ruido mucho mejor que un par trenzado regular.

La desventaja de la estrella quad es una capacitancia mucho mayor entre las piernas, pero en carreras cortas (1 m) no será un problema.

editar: este giro cerrado es lo que yo considero un quad estrella; aunque el quad común usado de la misma manera también proporcionará una inmunidad razonablemente buena a la interferencia. Imagen del catálogo de Canford.

    
respondido por el Brian Drummond