¿Cómo revertir las salidas del controlador de una caja de control de rociadores?

4

Quiero reemplazar el controlador de una caja de control de rociadores con mi propio diseño, manteniendo el backplane y el (los) módulo (s). El controlador tiene una conexión de cable plano de 14 pines al backplane y 4 de esos pines alimentan al controlador desde el backplane. Las 10 patillas restantes no reciben alimentación sin el controlador conectado y muestran 24 VCA cuando el controlador está conectado. Al usar un osciloscopio, he monitoreado los pines al cambiar las zonas de los rociadores, pero no he podido descifrar las señales de control (los pines siempre son de 24vac cuando los mido, independientemente de la zona en que se encuentre). Ya que es AC, realmente no sé a dónde ir desde aquí (si fuera DC podría tener una mejor oportunidad). Supongo que la señal cambia demasiado rápido para que la vea en el osciloscopio. ¿Hay algo que pueda usar para "ver" las conexiones? (¿Tal vez corte el cable y agregue un circuito / monitor?) ¿Hay algún método mejor?

También he buscado esquemas del controlador, pero no he encontrado nada útil.

Controlador: La parte posterior de la placa tiene rastros y un interruptor de reinicio, pero no otros componentes. En el cable plano: el pin 1 es una fase de 24 VCA y los pines 2,3,4 son la otra fase. Hay una batería de respaldo de 9V que no está presente y no se requiere para la operación. El conector de 6 pines va a un interruptor giratorio que hace las selecciones del controlador.  

Placaposterior:untransformadordeparedde24VCAalimentalaplacaposteriorconlosdoscablesnaranjayelúnicoverde.Elcableamarilloesunpuenteparaunsensordelluviadesinstalado(lossensoresdelluviasonuninterruptornormalmentecerrado).He(mal)soldadoelmóduloalbackplaneparaquepermanezcaconectadomientrasestáfueradelgabinete.

Módulo:Elmódulotiene7salidas.Hayunasolaválvulasolenoideconectadaalmódulo(elcablenegroconfranjasblancasquevanalosterminalesdetornillo).Unadelassalidasdelmóduloestásiempreencendidaylasotras5estánconectadas.LaséptimaconexiónesparalafasenoconmutadadelaCA.Sepuedenagregartresmódulosmásalbackplane.Elcontrolador'sabe'cuandounmódulonoestáinstalado,peronodetectasiunsolenoideestáinstaladoono.Elsmd(transistorquizás??)estáetiquetadocomo5Dconuna'p'lateral.LatríadaestáetiquetadacomoPJ600EBT134A1449D6.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Actualización: intenté hacer mi primer esquema con el módulo soldado al backplane y el solenoide aún conectado. He actualizado el esquema con mi segundo intento (probablemente tengo la tríada orientada incorrectamente). Estoy usando la continuidad en mi multímetro para averiguar las conexiones. Ahora que puedo tener el esquema del módulo cerca para corregir, ¿qué hace que las salidas se activen (tratando de evitar la aplicación aleatoria de energía y el método de quemado)?

Solo para aclarar lo que quiero decir con salida común , es que es la segunda etapa de la CA. Las otras 6 salidas son el tramo opuesto de la CA. No estoy seguro de si estoy utilizando salida común correctamente.

    
pregunta shaun5

3 respuestas

1

Creo que será una causa perdida el intentar conservar el uso de los módulos. Obtener algunos bloques de terminales de carril DIN y no mirar hacia atrás. Edit: Sé que realmente quieres, pero parece un proceso lento y costoso. Está seguro de dejar salir algo de humo mágico mientras diseña / prueba, ¿y qué? ¿Llama a Rain Bird y solicita la pieza 635575 y paga el precio de las piezas completas del bote con envío? Eso podría ser de $ 65.

La diversión y la artesanía, en su caso, estarían en la ingeniería inversa. Dices que ves 24V en todas las líneas. ¿Se puede medir la corriente en un solenoide activo de operación y luego calcular el valor de la resistencia para hacer un solenoide ficticio? (o simplemente otro solenoide jajaja). Parece que necesitarías 2 o más solenoides para solucionar este problema, solo para estar seguro de que les estás ordenando que estén encendidos o apagados. Si el controlador no está haciendo lo que piensas, nunca lo descubrirás.

También observaría el voltaje fantasma, puede mostrar 24 V en todas las líneas, pero ¿una resistencia de 22 K entre los puntos de prueba (1,1 ma@24 V) hará que ese voltaje desaparezca?

Estoy eliminando la parte sobre cómo para hacerlo porque ya has hecho proyectos de control de solenoides.

    
respondido por el Harper
1

Ingeniería inversa 101

  • Observe el cable de retorno para solenoides conmutados a tierra desde los relés
  • mida el DCR de los solenoides para la clasificación de corriente de sobrecarga (V / DCR)
  • use una carga ficticia (las salidas de Triac no se conducirán sin una resistencia de carga de retorno o un flujo de corriente de retención suficiente.
  • asigne continuidad con un ohmiómetro para hacer una tabla de cableado.
    • etiqueta todo en lugar de un esquema, por ejemplo. P1-1 a J4-7

p.s.

Las únicas preguntas en esta recompensa son:

  

¿Hay algo que pueda usar para "ver" las conexiones? (¿Tal vez corte el cable y agregue un circuito / monitor?) ¿Hay algún método mejor?

La placa con 5 interruptores de transistor y 7 terminales de tornillo implica que tiene 5 salidas y 2 entradas para alimentación de 24Vac y return .

Supongo que usted sabe cómo usar la Ley de Ohm y los circuitos de rastreo y diseñar a este nivel. De lo contrario, hay mucho que aprender.

Con una carga, es trivial medir cuando se conecta la alimentación y ubicar el voltaje de tornillo común al que está conectada la alimentación.

No es necesario cortar la corriente del cable y del monitor a menos que desee diagnosticar fallas de conexión en el solenoide, luego use un ommeter con la alimentación apagada.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Esto es solo una ayuda y no una respuesta completa.

El paquete SMD de 3 pines podría ser solo un diodo, explicando por qué no puede encontrar dónde va el tercer terminal. Encontré la siguiente imagen en un Anuncio de eBay para" MMBD4148 1N4148 Diodo 200mA 100V ".

Figura1.DiodoSMD.Paquetedetrespinesutilizadoparaelmontajeautomatizado.

Consulte BAS16 / MMBD4148 / MMBD914  hoja de datos para un paquete de diodo similar y un pinout.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 2. ¿Esquema menos improbable?

He reorganizado tu esquema en un arreglo menos improbable. Los varistores estarían a través de las bobinas del solenoide para absorber cualquier patada inductiva y proteger a los triacs. En esta disposición, se requeriría un pulso negativo en P5 para activar el triac. (Esto parece inusual. Un pulso positivo sería más probable).

Cosas para verificar:

  • Use la función de prueba de diodos en su multímetro para ver si el dispositivo de tres terminales es solo un diodo.
  • ¡Mira si mi diagrama de cableado es mejor que el tuyo!

Soluciones alternativas:

Como se evidencia en los comentarios, debe considerar reemplazar el sistema de control con una solución estándar tal como un micro-PLC (controlador lógico programable).

Figura 3. Un micro PLC con teclado y LCD.

¡Están disponibles por el precio de uno de sus módulos de salida, pero incluyen el controlador! Por lo general, cuentan con ocho entradas y cuatro salidas en el módulo base con módulos de expansión disponibles para conectar o conectar a la red. El de la foto es de Crouzet, pero la mayoría de los grandes fabricantes, Allen-Bradley, Siemens, Mitsubishi, etc., tienen una versión. Necesitará la versión de salida de relé o triac para su aplicación.

    
respondido por el Transistor