¿Es este el factor de potencia mínimo que puede manejar el generador? o ¿Es el factor de potencia en el que el generador debería trabajar?
Es el factor de potencia mínimo para la operación a plena carga. Probablemente puede manejar un factor de potencia más bajo con carga reducida.
Me refiero a si conecto una carga de factor de potencia de 0.95. ¿Es mejor que una carga de factor de potencia de 0,8?
Es mejor en términos de reducir las pérdidas en el generador, pero no le permitirá entregar más de los vatios nominales.
Si quisiera diseñar un condensador que corrija el factor de potencia. ¿Debo corregir el factor de potencia de la carga para que sea 0.8 o 1?
Corregir a 0.8 sería bueno. Corrigiendo más alto podría no proporcionar mucho beneficio.
¿El generador tiene un condensador interno para corregir el factor de potencia? de modo que cuando conecto una carga de factor de potencia de 0.8, el generador verá un factor de potencia de 1.
Un generador síncrono de campo de herida suministrará corriente reactiva hasta la capacidad de su sistema de control de excitación. Eso no es exactamente lo mismo que corregir el factor de potencia y no implica un capacitor real, pero hace que el generador se comporte como si tuviera un capacitor interno.
Más sobre calificaciones de generadores
Para un grupo motor-generador, la clasificación de KVA está básicamente determinada por la corriente máxima. La clasificación de KW está determinada por la potencia nominal del motor. Un grupo electrógeno con una potencia nominal de 5 KVA, 0,8 pf, el motor podría generar 4 KW. Operando a 5 KVA y 4 KW estaría operando a la capacidad máxima tanto del motor como del generador. Si la potencia es de 4 KW pero el pf es menor que 0.8, el KVA excederá la capacidad nominal del generador. Si el generador funciona a 5 KVA y el pf es superior a 0,8, el KW excederá la capacidad nominal del motor.
No importa cómo se seleccionen las clasificaciones relativas del generador y el motor, solo hay un pf en el que las capacidades coinciden. De alguna manera, se ha determinado que seleccionar 0.8 como la calificación estándar satisface a la mayoría de los clientes en términos de comprar ni un motor ni un generador que sea más grande de lo requerido.