Superando la frecuencia máxima de conmutación del relé

4

Leí en la hoja de datos de DOLD OA5611 que los ciclos de relé máximos son 10 ciclos / s Ahora quiero saber cuáles son los riesgos para el relé si lo controlo con una frecuencia de conmutación de más de 10 Hz. No se especifica en la hoja de datos cuáles son las condiciones de la corriente y el voltaje para la frecuencia de conmutación máxima.

De lo contrario, encontraré en otros relés datahseet que hay dos valores para la frecuencia máxima de operación:
Frecuencia de operación máxima mecánica que es 18000 operaciones / hora,
Frecuencia de operación máxima eléctrica 1800 operaciones / hora a carga nominal.
Mis preguntas:

  1. ¿Cuál es la frecuencia operativa máxima utilizada para respetar en la hoja de datos?
  2. ¿Podemos superar la frecuencia operativa máxima eléctrica si el relé se usa con corriente y voltaje menores que la carga nominal?

Por lo que entendí, podemos usar el relé con una frecuencia mayor que la frecuencia de operación eléctrica máxima si la corriente y el voltaje utilizados son menores que la carga nominal. Pero no podemos exceder la frecuencia operativa máxima mecánica en ninguna condición. estoy en lo correcto?

    
pregunta R Djorane

1 respuesta

4

Probablemente se sentará allí y temblará - es un sistema mecánico, las partes tienen masa, se necesita tiempo para acelerar la masa ...

Si necesita algo que cambie rápidamente, un relé de estado sólido es un "ladrillo" de estante conveniente o un transistor de potencia puede ser más apropiado: un relé mecánico no es la herramienta para el trabajo.

    
respondido por el Ecnerwal