Un cliente quiere que agregue una placa de expansión a mi plataforma de computación industrial para manejar múltiples bucles de 4 a 20 m. Actualmente, quiere alimentar el bucle y recibir datos de los transductores. He investigado un poco y he descubierto que, por lo general, cada receptor tiene una resistencia de 250 ohmios para convertir el rango de 4-20ma en 1-5V. 12-36V (24V nominal) parece típico para los requisitos de energía.
Sin embargo, los ejemplos para los receptores parecen demasiado simplificados. Una resistencia simple de 250 ohmios tendría que ser de 6W + para manejar una línea de 36V en cortocircuito, por ejemplo.
Aquí están las áreas problemáticas tal como las veo:
1) Acortando el rendimiento. Espero que el sistema maneje cortos de bucle indefinido.
2) Aislamiento. ¿Qué tan importante es el aislamiento? Veo una nota de que los bucles separados alimentados por la misma fuente podrían inducir bucles a tierra. Esto complicaría el soporte de múltiples canales. Actualmente, estoy ignorando esto.
3) Receptores múltiples. Si quieren encadenar receptores, 250 ohmios parecen limitantes. ¿Sigue siendo esto común? ¿Podría usar, por ejemplo, 50 ohmios para reducir la caída de voltaje? Supongo que eso sería reducir mi inmunidad al ruido por un factor de cinco.
4) Eventos de sobretensiones. Creo que pondré un diodo en serie, un diodo paralelo y un Bourns supresión de sobretensiones IC por línea.
Voy a establecer un objetivo y diré 4 canales de hasta 36V de voltaje de bucle.
Estoy tentado de aumentar mi entrada del sistema de 12-36 V a 40 V y usar un amplificador de potencia para dejar caer la corriente del bucle. Podría usar un amplificador de potencia como el OPA452 para cada canal, lo que brindaría protección contra cortocircuitos y selección de voltaje por canal.
¿Lo estoy pensando demasiado? ¿No pensándolo lo suficiente? ¿Simplemente coloco cuatro resistores de 250 ohmios y ADC en paralelo atados a una fuente de 24 V y lo llamo un día? (principalmente retórica)
Pregunta de bonificación: ¿Cuál es la mejor manera de transmitir de 4 a 20más señales? ¿Debo usar algo como un AD421 ?