Al tocar la batería de un UPS para alimentar dispositivos de bajo voltaje

4

Mi UPS alimenta un dispositivo de 120 VCA y un montón de pequeños "ladrillos" que terminan rectificando las cosas a 5-12 VCC. En lugar de usar los 'ladrillos', mi idea es aprovechar la batería directamente y usar convertidores de CC / CC para bajar al voltaje deseado.   ¿Esto resultaría en una mejor eficiencia? ¿Incluso funcionaría? ¿Alguna trampa potencial?

    
pregunta ivan

1 respuesta

6

La mayoría de los UPS pequeños son los llamados sistemas "off-line". Cuando la potencia de la red está activa, alimentan la entrada AC directamente a la salida. En paralelo, se cargan las baterías. Cuando falla la alimentación de la red, cambian rápidamente al modo de inversor, donde las baterías se descargan en un inversor de CA > CA para alimentar las cargas descendentes.

Para su aplicación, un UPS fuera de línea no funcionaría por varias razones, con el riesgo principal de que el cargador de goteo no pueda mantener una carga completa (ahora DC).

Por el contrario, un UPS "en línea" alimenta toda la energía a través del bus de la batería, de modo que todo se convierte a CC y luego se invierte nuevamente en CA. En caso de pérdida de energía, el extremo delantero de CA > CC simplemente se apaga y el inversor CC-CA continúa funcionando sin baterías. Este podría funcionar para su aplicación, aunque es imposible determinar si la ondulación en el bus de CC funcionará bien con sus cargas.

En cuanto a la eficiencia, la eficiencia del UPS "en línea" es menor que la de un UPS "fuera de línea", ya que en todo momento hay un paso adicional de conversión de AC- > DC- > AC. Veamos el flujo de energía normal a través de cada tipo de sistema:

Fuera de línea, rejilla en vivo: AC- > AC (paso a través) - > DC (ladrillo)

En línea, cuadrícula en vivo: AC- > DC (batería) - > AC- > DC (ladrillo)

Toma directa de la batería: en línea, en red: AC- > DC (batería) - > AC (convertidor DC / DC) - > DC (convertidor DC / DC) - > DC (alimentación de carga)

Para resumir, esperaría que la eficiencia en la red de un UPS fuera de línea que ejecuta convertidores de CC / CC para ejecutar ladrillos de energía sea menos eficiente que un UPS en línea que alimenta directamente las cargas.

    
respondido por el HikeOnPast