Si un generador de CA grande está sobrecargado, ¿perderá frecuencia o voltaje?

4

Si un generador síncrono de CA grande, como uno de una represa hidroeléctrica, recibiera una demanda excesiva de la red, ¿empezaría a perder frecuencia o perder voltaje?

Sé que tienen varias medidas de seguridad para evitar que esto suceda, pero si estos guardias seguros no estuvieran en su lugar, ¿qué se esperaría que sucediera?

Editar: Suponiendo que solo existe este generador en toda la cuadrícula.

    
pregunta kurast

2 respuestas

7

Depende de si el enlace débil es el generador mismo o el motor primario.

Si la construcción del generador limita su potencia de salida (la resistencia del cable, la fuerza del campo magnético, etc.), la tensión se reducirá, incluso mientras el par en el eje permanezca dentro de la capacidad del cebador. mover, por lo que la frecuencia no cambiará apreciablemente.

Por otra parte, si el motor primario tiene un tamaño inferior al del par que puede generar el generador, se reducirá, y tanto la frecuencia como el voltaje disminuirán.

    
respondido por el Dave Tweed
0

El generador "se quedará atrás" de la red en relación con la fase, y esto eliminará parte de la carga. Por supuesto, si se retrasa demasiado entonces pueden surgir problemas. Y si el resto de la red no puede recoger la carga, la frecuencia disminuirá. Es un poco peligroso que el voltaje caiga (después de la regulación en los patios de interruptores) ya que esto hará que las cargas del motor trabajen más y por lo tanto aumentará la demanda actual.

Recuerdo haber visto un programa de televisión hace 50 años hablando, creo, la presa Hoover, y mencionaron que el reloj en la pared (sincronizado a 60Hz) podría retrasarse varios segundos durante el día y se pondrían al día durante la noche. . No sé si este sigue siendo el caso.

    
respondido por el Hot Licks