¿Qué aspecto tiene el circuito para cambiar dos luces usando dos interruptores en cuatro estados diferentes?

4

En mi lugar de trabajo hay una sala con dos entradas, cada una con un interruptor de luz de botón, A y B. Hay dos luces en el techo, 1 y 2.

El interruptor A enciende / apaga ambas luces. Lo suficientemente divertido, si ambas luces están encendidas, el interruptor B apaga una sola luz (2). Ahora en este estado, el interruptor A "cambia" el estado de las dos luces (2 se encienden, 1 se apaga).

| SW-A | SW-B || LAMP1 | LAMP2 |
+------+------++-------+-------+
| on   | on   || on    | on    |
| off  | on   || off   | off   |
| on   | off  || on    | off   |
| off  | off  || off   | on    |
+------+------++-------+-------+

No sé si estos son conmutadores de 3 o 4 vías.

Solo por curiosidad académica: ¿cómo se implementa exactamente este circuito, obviamente defectuoso?

(Descargo de responsabilidad: Soy un médico, no cualquier tipo de ingeniero)

    
pregunta Thiemo

2 respuestas

8

Reescribiendo tu tabla de verdad un poco más sucintamente:

| SW-A | SW-B || LAMP1 | LAMP2 |
+------+------++-------+-------+
| on   | on   || on    | on    |
| off  | on   || off   | off   |
| on   | off  || on    | off   |
| off  | off  || off   | on    |
+------+------++-------+-------+

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Circuito de conmutación de dos vías mal conectado.

¿Esto encaja?

En Europa, esto se conoce como un circuito de conmutación de dos vías. En los EE. UU., Los conmutadores se denominan de 3 vías ya que tienen tres cables.

Parece que LAMP1 está cableado al terminal incorrecto en el conmutador.

    
respondido por el Transistor
8

Posible esquema de conexión (ha proporcionado información parcial, por lo que puede no ser correcto) - SWA y SWB son interruptores de "3 vías" (según la definición norteamericana)

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Con los interruptores en la configuración mostrada, SWB enciende y apaga LAMP2, LAMP1 está encendido. SWA encenderá ambas lámparas o las apagará.

Sin embargo, con SWB en la posición opuesta, LAMP2 está desactivado y LAMPa está activado. Al voltear SWA se invertirá eso (LAMP2 activado y LAMP1 desactivado).

Para solucionar esto, cambie el cableado a SWB para que las lámparas estén en paralelo, aunque estaría tentado de dejarlo solo para confundir a la gente.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas