Los elementos calefactores están diseñados para manejar las tensiones mecánicas del ciclo térmico. Encenderlos y apagarlos muchas veces no suele causar problemas.
Una cosa a considerar es la constante de tiempo desde que se aplica energía a un elemento calefactor a la temperatura que cambia en lo que se está calentando. Lo más probable es que esto sea mucho más largo que un ciclo de línea eléctrica. Esto significa que el PWM puede ser bastante lento pero aún así ser mucho más rápido de lo que el sistema puede responder. A menudo, puede hacer arreglos para que los semiciclos de la línea eléctrica completa estén completamente encendidos o apagados.
Observe las ofertas de retransmisión de estado sólido y verá que hay dos tipos básicos. Uno cambia inmediatamente de acuerdo con la señal de entrada, y el otro cambia en el siguiente cruce a cero de la línea eléctrica. Tú quieres lo último. La conmutación en un cruce por cero reduce en gran medida el ruido radiado y conducido.
Una vez hice un proyecto en el que un PIC 18 tenía que controlar 24 calentadores impulsados desde la línea eléctrica y controlados por relés de estado sólido. Para cada relé, solo necesita calcular si necesita estar en este semiciclo de línea de alimentación. Eso requiere muy poco cálculo, y múltiples calentadores pueden ser fácilmente manejados por un pequeño microcontrolador como un PIC 18.
En lugar de un PWM tradicional con un período fijo y un ciclo de trabajo variable, utilicé un algoritmo de Bresenham para decidir el estado de activación / desactivación de cada semiciclo. El resto del sistema proporcionó un valor de 0-255 para cada calentador para indicar qué tan duro debe manejarse, con 0 en modo de apagado completo y 255 en pleno. Para cada calentador, mantenga un acumulador de 8 bits. Cada ciclo (del algoritmo, que es cada 1/2 ciclo de la línea eléctrica), agrega el nivel de unidad deseado 0-255. Si no lleva, mantenga el calentador apagado durante ese ciclo. En el acarreo, encienda el calentador y reste 255 del byte, que es lo mismo que sumar 1. Eso es todo. Sí, realmente es así de fácil.
El contenido de frecuencia en el peor de los casos sigue siendo 255 ciclos, como lo sería con PWM, pero los valores intermedios tienen menos contenido de baja frecuencia debido a la naturaleza inherente de la interpolación del algoritmo de Bresenham. En cualquier caso, suponiendo una frecuencia de línea de alimentación de 50 Hz, el patrón se repetirá cada 2,6 segundos, independientemente del método que utilice.