En Alemania, la red de baja tensión es de 0,4 kV, mientras que los enchufes en los planos tienen 230 V. ¿Quién es responsable de esta conversión? ¿Medidor inteligente?
En Alemania, la red de baja tensión es de 0,4 kV, mientras que los enchufes en los planos tienen 230 V. ¿Quién es responsable de esta conversión? ¿Medidor inteligente?
No hay ninguna conversión en marcha porque no es necesaria.
El 400 V es el voltaje entre dos fases de la red trifásica de 380V.
El 230 V es el voltaje entre una fase y neutral.
Lea más en: Energía eléctrica trifásica
Las redes de LV en Alemania y Europa generalmente consisten en una conexión trifásica con un voltaje de 400 V (L-L). (Excepciones globales)
Sin embargo, para la armonización, la distribución residencial de la red de baja tensión se distribuye a 230 V (L-N) para hogares privados y continúa utilizando 400 V a otras personas que necesitan esta tensión o energía trifásica.
La medición es un problema aparte.
Tarifa de uno a cuatro. Capacidad para medir la potencia solo en cualquiera de las dos fases o en cualquier fase (cuando estas opciones deben estar conectadas de forma neutral).
Tarifa de uno a cuatro. Capacidad para medir la potencia en una sola fase con las condiciones adjuntas neutrales.
No. Medidores de medida. No se convierten.
La conversión entre voltajes de CA se realiza con transformadores .